千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]报警高手求救...

[复制链接]
你不懂我 发布于: 2009-11-6 18:21 450 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们做的一个工程,结构是,一共是54对对射,每两对对射,用一个光端机传回来,对射到光端机大概是3-300米不等,一共用了17对双向485光端机,结构图如下

 

现在问题是,用一个光端机,我可以传2对对射回来,当接上第二个光端机的时候,报警主机上显示的信号就没有了,问题到底出在什么地方呢?求高手指教!!

 

铜线的线径1.5,没有问题,从对射出来的防区模块到光端机前的电压基本上是4.63V,相差不到0.1V,可是接第二个光端机的时候,就不行,也就是说这个方式只能传一个

 

光端机的信号,问题到底出在什么地方呢?

 

图太小的话,点击可以看大图,

 

谢谢大家了,

[此贴子已经被作者于2009-11-6 18:21:40编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-11-7 23:52:00

这种通信问题涉及面广,比如系统稳定性、兼容性等诸多方面的。遇到过类似客户,后来还是另想办法的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
狂风vida 发表于 2009-11-9 13:07:00
不知道楼主是用什么主机,我用过博世7400主机通过多组光端机远距离传输,每条总线都接了好几组,均没有问题。。。光端机就是用普通的双向数据光端机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaiwen168 发表于 2009-11-9 18:06:00

学习中。。。。。。。。。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gamesrui 发表于 2009-11-9 21:34:00
学习一下。这个DS7400还没有试过用光端机的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆