电线平方数与额定电流的关系...

[复制链接]
xu117491011 发布于: 2009-11-5 15:17 2108 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A..

电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得..

封闭式铜线1平方毫米载流量有4A,铝线就有不到3.5A吧..

粗略计算的方法很简单,如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平放的铜芯线,乘以8等于32A,就是最大安全电流;32乘以220伏电压就是最大承受功率。如果是铝芯线,线径乘以6就是最大安全电流。
国标允许的长期电流
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A

  其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
 

看机柜内设备的总功率,一般

2500W以下用 3*1.5的线;

4000W以下用 3*2.5的线;

6250W以下用 3*4的线;

8000W以下用 3*6的线;

12500W以下用 3*10的线;

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
非标男人 发表于 2009-11-6 15:12:00

真要是计算起来,怕是没几个人能完全按公式算出来~

都是用对照表查,加上经验~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
筝舞 发表于 2009-11-10 10:12:00

不能这样算吧,感觉算出来线小了点呀

回复 支持 反对

使用道具 举报