    某大厦监控工程改造,涉及许多设备更换,造成系统通信系统协议不兼容。25日上午,我到达现场。经过简单了解,工程系统设备情况如下:
    1、大型矩阵:AD2010R-X    1台,此次更换PELCO协议矩阵

    2、AD键盘: AD2088X        1台,此次更换PELCO协议控制键盘

    3、解码器:    AD1641D        64台,仍然再用

    4、码分配器:AD2032          4台,更换SQ-8102

    5、高速球:   AD716            2台,大厅仍然在用

    6、YAAN高速球:黑珍珠    2台, 大厅新安装的

    7、监视器:panasonic-21寸纯平100HZ监视器:24台,仍然在用

    8、匀速球:未知牌子的12寸,配6-80mm-computar三可变镜头

    9、摄像机:Japan未知牌子,动点与定点共148只摄像机。

    10、磁带录像机:三洋,10台,90年代产品,已淘汰,但还在通着电,没坏。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    系统故障描述:
    1、监控室将10年前的AD老系统矩阵AD2010R换下,视频全部接到新PELCO协议矩阵,PELCO矩阵为160路输入,8路输出,输出接8台panasonic-CRT-21寸纯平监视器。利用PELCO效益键盘的MON+,MON-可很方便切换监视器,利用键盘的CAM+ ,CAM-可切换任意一路视频到MON监视器显示。

    2、老AD矩阵的通信输出可接AD画面分配器,画面分配器是那种轻触按键,手感特好。不过目前均已退役。原先AD矩阵的输出系AD曼彻斯特码,通信口输出接了AD2032码分配器。由于曼码通信系统均采用菊花链接(通信线星型链接),需要用到码分配器。工程上的球机全部为曼码通信,其中有的球机地址在64-128位之间。老工程上的码分配器的低位地址接1-64号地址球机,码分配器的高地址位端子接64-128地址之间的球机通信线,当矩阵切换到64号地址以上,如切换到65号视频通道,此时对应的曼码通信地址为1号地址,因为曼码通信协议地址仅为64个,若想用AD矩阵控制64位以上地址球机,必须用AD码分配器。

   3、由于更换了PELCO协议矩阵,通信协议铁定不匹配,因此采用SQ-8102码转换器。此8102码转换器可以输入PELCO-P\D两种协议,输入波特率可设置,输出为4路AD曼码协议,工程监控室把8102通信口接到PLECO矩阵通信输出口RS485通信线上,SQ-8102输出4路W\B曼码口,每路接16台前端球机通信线,此时即可达到控制64台前端AD曼码球机。由于码转只能最高输出64位地址,工程上一共有68路动点,剩余4路动点利用码转无法控制。只能够将其作为定点使用。(由于前端球机解码器地址高位与地位均占一半左右,所以需要参照AD1641D解码器说明书地址表把每台解码器地址码均拨回64号以内)。
    4、一切连接线接完之后,每台球机均可控制。但是发现控制AD1641D解码器动作线是反的。而控制2台AD716高速球反向却正常,控制YAAN两台AD码高速球也可正常控制。而AD1641D解码器动作线却反了。这是系统里AD曼码协议版本不一致,动作码不标准。最后想到一个良好的办法达到控制目的。由于系统通信线均为菊花链接,通过寻找线路把4台高速球通信线接到SQ-8102码转上,此时可正常控制方向。而其余AD1641D解码器方向是反的,此时可通过修改PD转AD码协议程序内动作方向,使其输出动作码倒换过来。通过此种方法,解决了系统老AD1641D解码器动作方向控制相反问题。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    总评:
    老AD前端球机设备虽然有10年的使用时间,但是其依然可正常控制,视频效果也很好。
    系统里做的很规范,各种接线标签都一目了然,让维护者很容易得知其定义。
    通过此次系统改造,获得了大型矩阵的使用相关经验,对于电视墙的配置与操作也获得一定的宝贵经验。


作者: 十八子    时间: 2009-10-26 23:51
看了两遍。值得学习
作者: belden    时间: 2009-10-27 10:07

作者: yubaoliang    时间: 2009-10-27 10:57

AD产品再老也是老当家,我们照样卖得好得很。Q:562402025


作者: dbkdz    时间: 2009-10-27 15:28
  现在国内是泰科做进口AD代理。
作者: dbkdz    时间: 2009-10-28 00:13
原装AD产品质量的确过硬!
作者: PEZAN    时间: 2009-10-28 09:19
原装AD产品质量的确过硬,但是市面上假的AD实在太多。
作者: dbkdz    时间: 2009-10-28 14:18

很多工程商都想用仿AD产品去赚更大的利益。这才是真话。


作者: shenqy    时间: 2009-11-6 21:36

受益


作者: suq7788    时间: 2009-11-6 23:04

谢谢楼主,受益


作者: maomao2yuzhen    时间: 2009-11-12 13:43
实话实说了
作者: 奥宁00    时间: 2009-11-12 13:54
楼主打字辛苦了  我没有看完
作者: dbkdz    时间: 2010-1-16 15:13
楼上没看完?感动啊!
作者: shuye315    时间: 2010-1-16 15:26

受益了

 


作者: comcom123    时间: 2010-1-16 19:27
用假AD!黑心钱赚多了会睡不着觉的.
作者: huoshi789    时间: 2010-1-19 16:04
支持正品
作者: w961    时间: 2010-1-20 12:06
刚刚开始学安防知识。。。
作者: dbkdz    时间: 2010-1-20 22:22
一起进步。
作者: 安居天下    时间: 2010-1-20 23:39

AD确实有口皆碑

 

楼主有心了,学习了


作者: tonypan    时间: 2010-1-21 10:05

英飞拓  也做AD矩阵,质量都不错!


作者: tonypan    时间: 2010-1-21 10:06

这里有版主的请回答我的问题,我的签名怎么显示不了!

 


作者: kelly6959    时间: 2010-1-21 10:16
真ad的东西真的是不错,曾经做过一个大厦改造,1999年到现在那些球、矩阵还好好的
作者: dbkdz    时间: 2010-4-9 18:45
好东西啊
作者: xghdhtsun    时间: 2010-4-13 15:11
我们现在用的还是AD球机及AD矩阵,这个曼码协议特麻烦
作者: dbkdz    时间: 2010-4-23 20:49
AD的品种真的不错的,我是说美国产的。
作者: dbkdz    时间: 2010-7-1 11:28
建议升为精华
作者: yezimaomao    时间: 2010-7-1 12:37

学习了

 


作者: zxyrm    时间: 2010-7-1 15:01

学习了


作者: dbkdz    时间: 2010-7-30 22:32
上个月天津港口某客户拿一台深圳英XX的黑珍珠来维修,是摄像机无法变倍。还有控制键盘无法控制。经过一下午维修,高速球是里面的导电环接头松脱。键盘是摇杆坏掉。更换全部修好!

  值的注意:原装AD质量不是这样的,原装我的拆过,拆你英xx的球,里面的线路板还有飞线,靠!卖的是伪劣产品!没素质!
作者: zengwei94wo    时间: 2010-7-31 14:22

学习le


作者: shamanniu    时间: 2010-8-6 14:42
看了三遍,受益匪浅。
作者: wxcute    时间: 2010-8-7 08:53
 学习了
作者: wangkun    时间: 2010-8-7 12:08

前几天,做一个维护项目,感觉AD嵌入式录像机是海康给代工的。因为里面设置内竟有海康的型号。这个AD录像机是正品的。还从办事处维修过。


作者: Chaiyh    时间: 2010-8-7 22:33
分不够 要努力
作者: cuiqingdong    时间: 2010-8-7 23:00

作者: ar1118du    时间: 2010-8-9 14:42
很值得学习,谢谢
作者: 凯歌嘹亮    时间: 2010-8-9 14:47
老当益壮········




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2