[求助]普通的监控摄像头电压最高能承受多少伏?...

[复制链接]
监控幼儿园 发布于: 2009-10-24 20:42 5643 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我做有一个小单,8个点,普通的夏普红外摄像机,15个F8的灯,

 

电源采用集中电源供电,现在问题是:白天电压就正常,晚上一天黑,红外灯一启动电压就不够了,

 

有两三路就直接看不到视频图像,

 

我想把集中电源的电压提高到13伏,

 

但又不知道摄像机能不能承受

 

在线等大虾,,,,QQ541829166

 

 

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
监控幼儿园 发表于 2009-10-24 20:52:00
有人懂么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
四级未过 发表于 2009-10-24 20:58:00

兄弟,电压不高于16V,你的问题可能是集中供电的I太MIN,要知道红外灯W是多少。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
监控幼儿园 发表于 2009-10-24 21:01:00
以下是引用四级未过在2009-10-24 20:58:00的发言:

兄弟,电压不高于16V,你的问题可能是集中供电的I太MIN,要知道红外灯W是多少。。。。。。

 

 

麻烦说清楚些

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhijian06 发表于 2009-10-24 22:51:00

提高到13V还不如不提呢!主要看红外摄像机的功率,前提是在12V的情况下电流也要达到标准,提高到13V到你最远端的电压根据线的长度算出压降。12V的100米以内还是符合标准功率的,线的好坏影响很大。时间一长机器和电源的损耗还是会电压不够的,这种最好解决方法是在终端加变压器最好不过了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
监控幼儿园 发表于 2009-10-25 00:01:00
以下是引用zhijian06在2009-10-24 22:51:00的发言:

kato 发表于 2009-10-25 10:04:00

呵!小弟认为,提高到13V真的不是很有用!LZ用的是几安的电源?如果不开红外灯时没事的话应该是电流不够哦!电压方面嘛,本人试过电压慢慢调,超过17V和低过9V就有点问题了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shanghaichangzh 发表于 2009-10-25 20:47:00
不是太懂,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
天涯1348 发表于 2009-10-25 22:33:00
主要是功率不够,适当增大功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
leoking1314 发表于 2009-10-26 11:13:00
简单,换一个更大电流的电源就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
裴志江 发表于 2009-10-26 11:30:00
你好。你的问题就是电源集中.供店到了晚上红外灯一开.电压就不够。了。随意才导致有这个问题出线.要不你换成独立的电源220V-DC12V就可以了。如果需要帮助Q我408070402 小裴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
qiaoshuquan 发表于 2009-10-26 16:28:00
终端变压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yaojingmin 发表于 2009-10-26 17:47:00
以下是引用kato在2009-10-25 10:04:00的发言:

呵!小弟认为,提高到13V真的不是很有用!LZ用的是几安的电源?如果不开红外灯时没事的话应该是电流不够哦!电压方面嘛,本人试过电压慢慢调,超过17V和低过9V就有点问题了!

不是一般都是12V的吗

好像可以加的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yl1990 发表于 2009-10-27 13:14:00
别玩这招,当你加大电压后,远点可用时,近点已玩完了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
supersbzmm 发表于 2009-10-27 14:35:00

学无止境

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
忘尘 发表于 2009-11-22 12:26:00
呵呵,一般来说,12V12A的带10个头没事!!!但总线长不要超过600M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
老蟑螂 发表于 2009-11-22 12:33:00
兄弟,你可以计算出设备的总功率,线路的压降,就可以得出结论,我建议你用10A足功率的开关电源+0.75的电源线,绝对没有问题。
回复 支持 反对