<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 已经布好线了,做完水晶头和模块之后用测量线仪测量时,3和4一边不亮,另一边正常,换了水晶头后也一样,再换模块后也还是这样。。。最后没办法两边都把白绿和棕色对换,变成一边4和8不亮,一边4和8同时亮,想请教下前辈们到底是哪出问题了?出什么问题?&nbsp;&nbsp; 刚接触这行业,很有兴趣做好,在此先谢谢各位了,不妥的地方还请多多包含哦。</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ootxoo 发表于 2009-10-16 10:49:00
用万用表测试下每一蕊,试下通唔通
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wuyuhui19 发表于 2009-10-16 11:07:00
<p>嗯谢谢哦,下次去去试下,现在这样应该没什么问题吧,4,8有问题,做网络跳线的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
longhaoren 发表于 2009-10-19 10:59:00
<p><strong>网线有问题吧!</strong></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
msia121 发表于 2009-10-19 16:22:00
换网线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eastcar2009 发表于 2009-10-31 12:47:00
肯定是网线的问题了,不想重新布线的话,只有你的那种方法可以解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
danielz1126 发表于 2009-10-31 13:19:00
<p>1、網路線材是新的嗎?</p>
<p>2、在做水晶頭時網路線(絧的部份)是否有通過三叉(或叉)?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
willaf 发表于 2009-11-19 15:55:00
那应该是4和8短路了,如果只是百兆,可以用其中通的两对应付过去,记住,是其中两对!!!