千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]奇怪的监控问题...

[复制链接]
rr1229 发布于: 2009-10-15 15:14 656 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
这两天遇到一个怪问题,一支红外枪距离100米,中间有个接头,焊好的,图象时有时无,把监控卡后的接头拔开,再接上就好了,可过一会又不行了,又拔,电源和枪都换过了,窗口已换了,问题依旧,请大家帮帮忙,怎么搞?
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhuhua0723 发表于 2009-10-15 16:00:00

换一路正常的信号接到这个头上,看看是否会出现同样的问题!如果问题解决了那就是前端或传输部份的问题,那如果还是存在问题,那就把卡换了试一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwn 发表于 2009-10-15 16:00:00
来学习一下,等待专家解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lajiao0329 发表于 2009-10-16 08:38:00

我首先怀疑的是线路故障 如果你用的视频线质量部怎么样的话很有可能出现这种情况或者说中间有接头。。。

其次和楼上说的你换个通道,看看是不是某一通道的故障。。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sjzab 发表于 2009-10-16 08:47:00

卡的问题么。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sjzab 发表于 2009-10-16 08:48:00
先换到监控卡的另一个接口试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
YUSUYAYA 发表于 2009-10-16 10:38:00
不知道  新手来学习  解决了吗  到底哪里坏了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
rr1229 发表于 2009-10-16 15:06:00

通道早就换过了 不行 再不行就准备换线了 如果还是有问题的话就肯定是闹鬼了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kingcdz 发表于 2009-10-16 15:26:00

线材的可能性必须考虑,你的线是不是铜线先?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yangjiezaifei 发表于 2009-10-16 15:30:00

应当是线路问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kdgzlu 发表于 2009-10-16 16:06:00
线路问题,仔细检查下接头,是否虚接了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
pjck65 发表于 2009-10-17 16:50:00
接头出问题的可能性大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
rr1229 发表于 2009-10-19 09:18:00
千家的好人就是多 在这里谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
elinkwy 发表于 2009-10-19 11:28:00

可能的话建议还是把线换掉算了  一劳永逸  哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jiang-xbo 发表于 2009-10-19 16:46:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kissmaya 发表于 2009-10-19 16:55:00

 

     用排除法啦     一步一步的来    从前端开始

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆