千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教各位空调风机变频问题...

[复制链接]
basbas 发布于: 2009-10-13 10:52 766 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家好,请教一个问题,在没有VAVBOX末端的空调机,要控制他的风机频率实现变频,一般依据怎样的逻辑?设计的点位有新风温度,回风温度,室内温度,送风温度,如果通过温度控制,怎样的逻辑最合理?谢谢!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
古仁 发表于 2009-10-13 22:12:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hxl983420 发表于 2009-10-13 23:47:00
在没有VAVBOX的情况下,空调机组的变频器控制一般与回风温度形成闭环控制回路,首先让变频器以低频率(如35Hz)启动并运行,先通过调节水阀开度来控制温度,若当水阀开度达到100%并持续了一定的时间(此时间可以设定)后,再启用频率来调节温度.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
vkewu 发表于 2009-10-14 09:12:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
WSXZFA 发表于 2009-10-14 10:54:00
好好学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
songniufei 发表于 2010-4-30 09:20:00
<a href="mailto:songniufei@live.cn">songniufei@live.cn</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报