8#
万联安防
发表于 2012-3-29 16:25:00
一、主机房面积可按下列方法确定:
1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算:
A=K∑S
式中 A——计算机主机房使用面积(m2);
K——系数,取值为5~7;
S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。
2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算:
A=KN
式中 K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2/台);
N——计算机主机房内所有设备的总台数。
二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。
三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5~4m2 计算
|
|