谢谢你的回复。
我想到的解决方案1:将一个探测器与其周边距离比较近的探测器当作一个防区或两个。
但是4293/4193与探测器的接线距离是30英尺以内(安装手册上写的:如果用于UL盗警,如果使用4193SN的非监控防区,设备必须安装在报警启动设备的3英尺内),这样的话,超过1米范围的探测器接到4293/4193上,也就无法实现报警了,这些探测器相当于没有连接进入报警主机。所以我认为只能在前端给每个探测器接4293,这样带来的问题是,防区数量很多,肯定超过128(现场某一层的探测器实际数量有200个左右);我前头提到的现场穿线的方式(例如一个屋子里20个探测器,有3个手拉手的,有4个手拉手的......我理解为这就是多条总线)怎么跟主机连接,如果将这些总线再有一根总线连接的话,就成了菊花线了,将来调试是否有问题呢?
解决方案2:把一个房间里的所有探测器手拉手连接,形成一条总线,其他房间和公共区域也是如此,这样的话,总线数量可能是5到6条,然后再用一条总线将这些总线连起来,带来的问题也是成了菊花线,可否?而且现场情况基本没有条件去更改线路了,因为这些局部手拉手的总线已经穿到竖井了。
对于方案1、2的菊花线问题,我用4297来解决是否可以呢?120最多可以接几个4297呢?
解决方案3:改造探测器线路,将所有探测器连线改为星型接法,进入竖井,在竖井用4208连接(可能还需要用到4297)进入主机,这个应该没有问题,但还是收现场情况制约,而且工作量应该是巨大的。
在网上看了很多资料,把我自己已经搞晕了,所有报警的概念都不清晰了。哪位大虾能救救我啊。先跪谢了
|