机房正门可以使用防盗门吗,如果使用的话,能达到防...

[复制链接]
xubf1202 发布于: 2009-9-25 16:37 1416 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机房正门可以使用防盗门吗,如果使用的话,能达到防火要求吗
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jmavglh 发表于 2009-9-25 18:43:00

正门肯定要防火、防盗呀!

木门肯定是不行的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
绿色能源机房 发表于 2009-9-27 16:09:00
用钢制的防火防盗门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cookise 发表于 2009-9-28 10:18:00
机房正门的防火防盗是最基本的要求,门的材料一般用合金钢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tv998 发表于 2009-9-30 10:04:00
有钢质防火防盗门,我们已经用了很多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xd189 发表于 2009-10-29 17:37:00
防盗门和防火门 不一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
beaneyes 发表于 2009-10-30 14:58:00

只要防盗门能达到甲级防火就行,肯定有

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mmiluy 发表于 2009-10-30 15:08:00
甲级木质防火门也是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
caozhenyuan6 发表于 2009-11-12 17:20:00
正门必须防,火防盗建议采用钢化们1.5M*2.1M,,便于设备进出!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tuwenjing 发表于 2009-12-26 18:28:00
步阳的可以,防火门是防火门,防盗门是防盗门。09年的防火门的资质没几家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chzhzlian 发表于 2010-1-4 15:52:00

甲级钢质防火门 甲级木质防火门 通道门 必须的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ranmingyong 发表于 2010-2-20 15:15:00

没有规范标准要求吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
unicityboy 发表于 2010-2-21 11:44:00
告诉你 用防盗门肯定不行  必须用钢制防火门 而且开门方向一定要朝外开
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
baoxin2008 发表于 2010-3-5 15:24:00

在机房门选择上,GB50174-2008中有明文规定,必须要选用甲级防火门,在市场上,防盗不防火,防火不防盗,要是两者都兼顾,这样的门是没有的;

防火门的锁很简单,根门不防盗;防盗门的锁很复杂,在发生火灾的时候,锁越简单逃生速度越快。建议楼上的选用防火门,避免以后消防验收上麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
szlwm 发表于 2010-3-13 23:38:00
要用防火门,要不消防验收不了