千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助(自动控制)...

[复制链接]
wtfmtd 发布于: 2009-9-21 14:03 1285 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一客户现场环境是这样的,一个水泵,水泵旁有个比较大的水池,供电房有控制开关,供电房和水池有2公里的距离,由于环境要求,水池旁不能接电源开关,想实现的是,当水池里的水抽满时,电会自动关掉,不再抽水,成本还要控制在2000元以内(包括线材),本人接触这方面比较少,对继电器,联动之类也不很明白,有没有现成的设备?具体怎么实现(最好不要有误报能不能利用水的浮力或者别的)

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tyjlhh 发表于 2009-10-11 21:17:00

可以用到浮力开关,不会有强电,只不过是个信号

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tyjlhh 发表于 2009-10-11 21:20:00
了可以用到水位的探头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
stone709 发表于 2009-10-12 11:13:00
整一个传感器,硬接点输出,当检测到水位信号时,有一个高电压或者脉冲输出,控制继电器断开开关,这样就可以控制了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qixin2006 发表于 2009-10-20 16:25:00
很简单的方案,找旧洗衣机上的水位探测器都可以实现的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
李修理 发表于 2009-10-20 19:44:00
水泵边设置水位开关电路,水位探头安置可以参考买来的产品介绍就可以了,简单.,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
flardy 发表于 2009-10-21 14:14:00

供电房和水池有2公里的距离

 

 

2000块 没几个愿意做的 吧...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
beaneyes 发表于 2009-10-30 15:19:00

最好别用电控制了,两公里2000块没的玩了,不和他玩了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zjh00308 发表于 2012-12-18 20:34:00
就是2km啊,2000块,疯啦,接什么活,裤衩赔了
回复 支持 反对

使用道具 举报