visiondnt 发布于: 2009-9-21 08:48 1010 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>——————大对数电缆1卷是多少米吖?</p>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jingwenwang 发表于 2009-9-21 16:33:00
市场上普遍一轴是305米,也就是1000英尺
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whoyou 发表于 2009-9-21 18:00:00
<p>双绞线箱数={[(最长10%线缆平均数+最短10%线缆平均数)/2x项目总点数]x1.06}/305</p>
<p>其中:</p>
<p>最长线缆平均数:项目总点数的10%最长电缆平均长度;如项目有100点,取其中最长10个点的平均长度。</p>
<p>最短线缆平均数:项目总点数的10%最短电缆平均长度;如项目有100点,取其中最短10个点的平均长度。</p>
<p>上面两个参数有经验的工程师一般都回估算出来。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tianye7035 发表于 2009-10-11 15:38:00
市场上普遍一轴是305米,也就是1000英尺
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
黄炜 发表于 2009-10-12 17:40:00
谢谢大侠!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cookise 发表于 2009-10-22 09:04:00
可以定做的,一般是305米和1000米两种
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cookise 发表于 2009-10-22 09:07:00
补充一下,不同的厂家定做的线缆长度可能不同,找信誉好的厂家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dhp0755 发表于 2009-11-3 19:02:00
305米+-(1米以内)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cxf2zzy 发表于 2009-11-4 14:02:00
<p><font face="Verdana">不错的东西哦,,,,记下了</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
陈志龙 发表于 2009-11-4 18:30:00
大对数电缆都是定制米数的吧,网线是305米一箱的,我感觉大对数电缆不是305米的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wxcute 发表于 2010-8-12 16:26:00
&nbsp;才知道305米是等于1000英尺的