千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (9) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6258 |主题: 38735

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
year2400 发布于: 2009-9-18 21:19 522 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
做了一个工程,用的全千兆的交换机,但过了配线架与模块后连接速度只有100兆,线的长度不超过60米,请问有哪些原因会造成这样的结果呢?谢谢各位了!!!用电脑直接接交换机显示的连接速度是1000M,但在模块接跳线就显示连接速度只有100M。
[此贴子已经被作者于2009-9-18 21:20:51编辑过]

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qdjz 发表于 2009-9-18 23:08:00
用的什么模块?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
joyliuxiaoxiao 发表于 2009-9-19 09:55:00
网线和模块用的是超五类还是六类?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cctt 发表于 2009-9-20 10:00:00
用FLUKE认证仪表测试一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城