千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

光纤网络(Fiber)
收藏本版 |订阅

光纤网络(Fiber) 今日: 1979 |主题: 6398|排名: 21 

发新帖

向各位高人请教关于光纤跳线的选择...

[复制链接]
saker2000 发布于: 2009-9-14 22:17 2469 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟对光纤跳线的选择比较茫然特向各位高人请教,已知道光端机采用的是ST的接头,请问该如何选择相应的光纤跳线,光纤耦合器,以及光纤尾纤呢?
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

ysk388 发表于 2009-9-15 09:35:00

若果你光纤配线架里的 耦合器是ST头的 那么  你  尾纤为ST  跳线为ST-ST  如果 耦合器是SC头的那么。尾纤为SC  跳线为ST-SC 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

江湖无相忘 发表于 2009-9-15 12:17:00
按理说光端机FC接口的比较多 连接起来也比较牢固 选择上一环扣一环 跳线你肯定有一头是要ST的 另一头就看你耦合器是什么接口了 耦合器的选择还要看你尾纤融的是什么接口 这样窜下来你自己看选择什么最经济喽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

raoweiwu 发表于 2009-9-18 23:33:00

光纤跳线由设备和尾纤来决定,一头跟设备匹配,一头跟尾纤匹配。耦合器和尾纤匹配就行。

 

深圳光纤熔接,光纤测试工程

光缆及光纤配件销售

安防监控安装工程

电话:13418515442饶生

QQ:807028361

邮箱:szrw0126@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

天亦老 发表于 2009-9-19 11:29:00

一头选择ST 的,跟光端机相匹配;另一头选择跟耦合器一样的头,有FC,ST,LC,SC等

 

      生产批发视频光端机、收发器、光模块。

        深圳市源拓光电技术有限公司  

         李勇:15013782311 0755-26431431,QQ:280030869

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

luoqiao970 发表于 2009-9-19 11:37:00
光纤跳线由设备和尾纤来决定,一头跟设备匹配,一头跟尾纤匹配。耦合器和尾纤匹配就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sys13439 发表于 2009-9-20 14:51:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

jyl1993 发表于 2009-9-22 17:17:00

北京专业生产光纤跳线,光纤收发器.13718665036及玉良

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yoson 发表于 2009-9-24 14:56:00

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

bulage88 发表于 2009-9-28 23:06:00
这个好象不是问题啊,得看设备是什么口的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

唯康综合布线 发表于 2009-10-9 17:02:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

it199 发表于 2009-10-9 23:17:00

学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wuwei2009 发表于 2009-10-13 11:00:00

都用ST的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zhikunsang 发表于 2009-10-13 12:24:00

根据现场和实用经验:最好最选择连接处用FC头的光纤跳线。损耗小,也比较稳定。现在大多数光端机也是FC接口,

如果是ST,SC接口的,建议光缆熔接时做成FC尾纤与FC耦合器。跳线选择,FC-SC/SM 或者 FC-ST/SM 的跳线。

 

 

沈阳三人光电  桑志坤 QQ:1050375 欢迎大家一起交流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wy97041 发表于 2009-10-13 22:43:00
看你用什么设备啊,可搭配的选择很多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

whwwtdjm 发表于 2010-3-11 08:46:00
用什么设备,接口型号,可搭配的选择很多,不是问题,方法很多,也很成熟。光纤的终端到桌面连接保护可能是关键。比如终端插座面板化,目前市场产品很不理想。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

czyb666 发表于 2010-3-16 14:12:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

光纤设备 发表于 2010-3-16 15:01:00
光端机FC口的比较多   
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

huhiuh 发表于 2010-3-29 13:24:00
FC的 连接器市面上比较多吧  物理性能比较好  数据稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

光纤设备 发表于 2010-3-31 16:59:00

若果你光纤配线架里的 耦合器是ST头的 那么  你  尾纤为ST  跳线为ST-ST  如果 耦合器是SC头的那么。尾纤为SC  跳线为ST-SC 


回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页