机房配置7400+7447+7436.总线长度每条800米,有2条。总线用RVV4*0.5(总线2心,电源2心),对射供电为现场分段供电。
现在故障是,没有布防是,所有防区都显示很正常,可是一旦布防,就会有很多防区报警,请问这个到底是什么问题。我已经试过不下50次了 都是这样。 请大家给个解决方案。 感谢不尽
使用道具 举报
我觉得这个可能和布线有关系。对DS7400来讲,800米距离用0.5的线材作信号线有点勉强,从可靠性的角度推荐,这么远距离应该用1.0的线材。
如本人阐述有误,望朋友们不吝指正。谢谢!
先测一条总线看看情况。。。线过细,这是一个问题,以后可能会麻烦不断。。
听楼上地,等待结果!
总线太细,直流长距离电压会跌
楼长言之有道