8tong_fei 发布于: 2009-9-10 10:13 583 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房配置7400+7447+7436.总线长度每条800米,有2条。总线用RVV4*0.5(总线2心,电源2心),对射供电为现场分段供电。

现在故障是,没有布防是,所有防区都显示很正常,可是一旦布防,就会有很多防区报警,请问这个到底是什么问题。我已经试过不下50次了 都是这样。 请大家给个解决方案。  感谢不尽

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-9-10 13:57:00

我觉得这个可能和布线有关系。对DS7400来讲,800米距离用0.5的线材作信号线有点勉强,从可靠性的角度推荐,这么远距离应该用1.0的线材。

 

 

 

如本人阐述有误,望朋友们不吝指正。谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
炼骨 发表于 2009-9-10 14:06:00
我不懂的不多,信号线别用带屏蔽的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2009-9-10 19:32:00

先测一条总线看看情况。。。线过细,这是一个问题,以后可能会麻烦不断。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhc0619 发表于 2009-9-10 23:46:00

听楼上地,等待结果!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dazhl 发表于 2009-9-11 10:35:00

总线太细,直流长距离电压会跌

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
saj110 发表于 2009-9-11 10:58:00
   线太细了,博世的总线主机一般是布1.0的线的,0.5的线太细了,还有电源线,0.5的现场分段供电还可以,要是集中就地供就不行了。换设备不可能的,建议你换线吧,以后维护会很麻烦的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
blue169 发表于 2009-9-15 15:19:00