近2年造城项目越来越多,单台主机容量也猛涨,但其系统整体的稳定性却不是很理想,主要在于三个部分,一、系统的施工方面,对线路的把握方面,如线路绝缘方面不够且验收后经常装修引发一堆的问题,二、产品本身的稳定性,系统这么大了,对其系统本身来说就是一个挑战,三、管理方面,现大的地方其值班人员的流动性是很大的,在操作主机方面及对其自用消防系统的了解程度上都参差不齐,以上是我自己的一点看法。其望各位能讨论下怎么样才能使这样大的系统运行更加稳定有效。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yxwbuaa 发表于 2009-10-19 10:59:00

象8000点这样的大系统,肯定是多个控制器联网构成。国内厂家一般都有能带2000点左右控制器,那么4~5台控制器就可以组成8000点的系统。就看厂家的研发能力,在联网之后,整个系统是否能够稳定运行。

除了网络硬件方面需要很好的稳定性外,在施工过程中,布线也是一个很关键的。线的阻抗感抗都对信号产生影响。线路的拓扑结构要清晰规整,要按照厂家给出的优先拓扑结构布线,不能随意布线。

在施工时,有些安装工人没有按照产品要求进行接线,这也是系统容易出现问题的原因。因为安装 工人的技术水平参差不齐,往往会出现这样那样的安装问题,象这样一个大系统,查找起来非常麻烦,所以在施工管理上要加强。这是我的一点意见,不知道是否有用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cmr2009 发表于 2009-12-23 16:05:00
现在如果点数过大,建议以联网的方式来做,因为如果单台主机超过8000点,容易经常报通讯故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shu_lun 发表于 2010-1-30 17:14:00
海湾9000主机可以满足要求...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fjqiu19 发表于 2010-3-19 22:39:00

其主要是在于成本,做系统联网在设备及布线方面成本这块就长了不少,现在招投都是最低价中标的分围下都主要考虑价格为主。