作者: zzp4273    时间: 2009-8-28 18:44
标题: [求助]快球多了无法控制,什么原因?

去给一个客户做维护,遇到一个问题。请高手支招。

矩阵控制十二个球机。以前都可以控制,前段时间矩阵的控制键盘电源坏了,让厂家换了一个。换了之后发现,有一个快球不能控制了,把控制键盘拿到前端,用单机模式直接接快球也不能控制,以为是快球坏了。拆下来后把快球拿到机房接硬盘录像机却可以控制,单独这个快球接到矩阵上也可以控制,但是跟其它的球机一起接到矩阵就控制不了。单机模式也不能控制,(但是用单机模式控制其它的快球又可以)请问是什么原因?谢谢。(地址码没问题,机房到快球的传输线路也没问题)

 

 

 

补充:是星型结构,因为有些距离比较远用光纤传输的(请问用光端机能串接吗?如果能的话怎么接)。进到机房后把485线并在一起,然后用一根线进到矩阵的485接口。以前都可以同时控制的,现在就不能同时控制了,有没有可能是键盘电源功率不够?

[此贴子已经被作者于2009-8-31 21:01:19编辑过]

作者: czjj    时间: 2009-8-28 21:02
距离是不是比较远,控制信号到前端已经比较弱了,加个码分配器试一下。
作者: ximouren    时间: 2009-8-29 09:17

问题解决了吗?

也有可能是球的问题或是其解码板,就是在下面单独调试都行接到上面就挂了,建议换个球试一下。


作者: qiao66    时间: 2009-8-29 22:07

严格来讲,485线应该用“手拉手”方式布线,星形接线不符合485接线规范。从你上面的文字看,你是星形接线。

从工程实践看,星形接线方式下,一个485通道接3个设备还可以,多了容易出现问题。用码分配器或485HUB可以解决问题。

至于单机模式,你把485线调一下试试,不应该的。

[此贴子已经被作者于2009-8-29 22:07:17编辑过]