大家好,请教大家一个问题:

 1.防静电地板是否可以等电位连接到强电的等电位箱里面去?还需不需安装铜排呢?

 2.我们这里的空调机房,房间里面的网络机柜和空调动力机柜并排放在一起,距离小于30CM,请问符合规范吗?是否对网络信号有影响.

 帮帮小弟的忙,万分感谢

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2009-8-23 17:40:00

1、不可以

2、GB50343-2004

表 5.3.3-3 电子信息系统线缆与电气设备之间的净距
名 称 最小净距(m)
配 电 箱 1.00
变 电 室 2.00
电 梯 机 房 2.00
空 调 机 房 2.00