机房(计算数据中心)的 总功率需求计算...

[复制链接]
lzzwn 发布于: 2009-8-20 15:56 14922 次浏览 72 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
007love2 发表于 2011-4-20 15:05:00
能否帮忙发一份到我邮箱。谢了。积分不够啊。jackni_83@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
xboyzoro 发表于 2011-4-21 15:30:00
以下是引用zwf027在2010-5-11 14:26:00的发言:
一个刀片服务器机柜按9KW,一个 存储设备机柜5KW,我觉得考虑过大会浪费资源,具体用电负荷应结合实际,考虑恰当的预留即可,毕竟UPS超贵啊,努力构建节约型社会啊同志们,虽说都是政府的钱,但最终都咱老百姓出啊:)
[此贴子已经被作者于2010-5-11 14:27:25编辑过]

你不给丫用了,他们也挥霍了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
xen 发表于 2011-4-26 15:06:00
 就是,客户要求最好的,你能不给?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
寒雨轩 发表于 2011-10-21 11:01:00
还是很有帮助的,不过我积分不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
寒雨轩 发表于 2011-10-25 16:57:00
这个东西看来有点价值
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
kyshero 发表于 2011-10-26 15:52:00
好的那、。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
dbxdqz 发表于 2011-10-29 22:20:00

UPS方面算错了吧,我感觉要160Kva吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
xiaomei9012 发表于 2011-10-30 21:30:00
UPS要考虑有功功率和无功功率吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
上海江阴 发表于 2011-10-30 21:51:00
真是受用了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
toygun1009 发表于 2011-10-31 17:20:00
好东西,收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
寒雨轩 发表于 2011-11-1 10:32:00
积分还是不够,先混点积分吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
cqgdd 发表于 2011-11-17 16:54:00
能否帮忙发一份到我邮箱。谢了。积分不够啊。cqgdd@tom.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
zoul 发表于 2011-11-18 10:02:00
机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以

                 考虑配120KVA;

 


建议以123.5KW来配UPS。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
万浩 发表于 2011-11-18 10:20:00

我怎么下载不了附件啊?郁闷啊!!!!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
goodgoso 发表于 2012-3-30 08:55:00

谢谢分享,可惜分数不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
唐山大兄 发表于 2012-4-8 14:38:00
具体还不是很了解!看看先!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
xu2006 发表于 2012-6-12 20:19:00
很不错 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
pangpangzhu0415 发表于 2012-9-12 09:28:00
求积分求下载
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
lhx402 发表于 2012-9-20 17:25:00
不错,学习中以下是引用jackie0506在2009/8/21 16:29:00的发言:

 

呵呵.对你有帮助就好.

 

列表计算很清楚,更精细,但比较麻烦.还有一种经验值的计算方法.举例如下:

 

1、机房设备:机房预计放置15台服务器机柜,5台刀片服务器机柜,4台存储设备机柜,

                  2台网络机柜;
2、机房负荷:服务器机柜功率=15台*3.5KW/台=52.5KW;
                 刀片服务器机柜功率=5台*9 KW/台=45KW;
                  存储设备机柜功率=4台*5 KW/台=20KW;
                  网络机柜功率=3台* 2KW/台=6KW;
                 机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以

                 考虑配120KVA;
3、空调用电负荷:空调及照明总功率为:50KW;
                       机房总用电功率为:173.5KW;
                       考虑25%余量,实际配电总功率为216KW。


请大家指正!