标题: 机房(计算数据中心)的 总功率需求计算
计算数据中心的 总功率需求
作者: jackie0506 时间: 2009-8-21 08:59
会对你有用的。
[attach]40813[/attach]
作者: jackie0506 时间: 2009-8-21 16:29
以下是引用terrytian163在2009-8-21 14:53:00的发言:
谢谢2楼的,下载了,不过兄弟才疏学浅,不是很懂啊,似乎是计算最后配发电机容量的,但涵盖了ups和空调,谢谢~
呵呵.对你有帮助就好.
列表计算很清楚,更精细,但比较麻烦.还有一种经验值的计算方法.举例如下:
1、机房设备:机房预计放置15台服务器机柜,5台刀片服务器机柜,4台存储设备机柜,
2台网络机柜; 2、机房负荷:服务器机柜功率=15台*3.5KW/台=52.5KW; 刀片服务器机柜功率=5台*9 KW/台=45KW; 存储设备机柜功率=4台*5 KW/台=20KW; 网络机柜功率=3台* 2KW/台=6KW; 机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以
考虑配120KVA; 3、空调用电负荷:空调及照明总功率为:50KW; 机房总用电功率为:173.5KW; 考虑25%余量,实际配电总功率为216KW。
请大家指正!
|
[此贴子已经被作者于2009-8-21 16:29:48编辑过]
作者: wang80feng 时间: 2009-9-7 10:09
再接发电机得加ATS
作者: mlz39439 时间: 2009-11-2 09:59
机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以
考虑配120KVA;
UPS的功率系数不是0.8吗?你是不是高错了?
作者: XDCH2819 时间: 2009-11-23 14:03
不用考虑照明用电吗?
作者: zxpal99 时间: 2009-11-23 14:54
非常之有用,UPS系统为0.8,UPS部分是不是弄错了呢?应该加大UPS的KVA系统才是呀。
[此贴子已经被作者于2009-11-23 14:55:45编辑过]
作者: shiyan0104 时间: 2009-12-1 08:50
总配电=UPS容量+精密空调功率+新/排风功率+照明功率+市电维修功率+备用
作者: ww0731 时间: 2010-1-6 23:28
空调功率计算,还得考虑环境负荷
作者: xdwf 时间: 2010-3-30 10:08
刚装完机房,UPS功率计算有些不同,
UPS功率=[服务器机柜(5kw)*机柜数+网络机柜(3kw)*机柜数]/0.8(转换因数)/0.8(冗余)
当前服务器功率都偏大,实际单台小于1.2kw(2u)的都很少,4U或核心交换机功率可达2.4-5kw,在24小时工作的情况下计算冗余是必要的。
空调功率应根据送风方式和机房面积核算,平吹式1.5匹/10平米,下送风1匹/10平米(可加风机)
其他监控、消防、门禁合计1kw,应急照明按灯算一般不到2kw,除非你用白炽灯。
作者: liuke7309 时间: 2010-4-7 16:00
网络取3kw才合适
作者: zwf027 时间: 2010-5-11 14:26
一个刀片服务器机柜按9KW,一个 存储设备机柜5KW,我觉得考虑过大会浪费资源,具体用电负荷应结合实际,考虑恰当的预留即可,毕竟UPS超贵啊,努力构建节约型社会啊同志们,虽说都是政府的钱,但最终都咱老百姓出啊:)
[此贴子已经被作者于2010-5-11 14:27:25编辑过]
作者: zwf027 时间: 2010-5-11 14:33
以上的算法出于懒汉思维,做IT设计要勤于动脑才是,除非是比较集中的数据中心才会上满设备,一般市区级的行政机构现在数据都上传了,本地的机房设备配置很少就够用了。
作者: ryanyu 时间: 2010-6-1 17:21
最新规范有关于功率的估算方法,如果设计时条件不明确可以按规范估算
作者: yemingzhuw 时间: 2010-6-2 16:48
这仅仅时简单的功率相加减吗
作者: 森林小妖 时间: 2010-6-17 15:12
机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以
考虑配120KVA;
应该使用123.5KW/0.8,然后再给UPS留点余量的吧
作者: 李恩 时间: 2010-6-18 08:47
120KVA不够把!!应该至少有点余量 啊
作者: tony03 时间: 2010-6-21 08:44
我觉得还是问业主要机房设备清单,再根据清单估UPS功率,然后再估算动力照明用电量.如果业主拿不出机房设备清单,就按规范来估算,这样有依据,对于业主来说国家规范比经验更有说服力.
作者: hehwen 时间: 2010-6-23 22:53
这样的UPS配置下来之后可以在断电情况保证服务器和交换机运行多久呢?
作者: hitman47gp 时间: 2010-7-1 13:02
这个热量计算,可以按每个机柜那样算吗
作者: ssh555 时间: 2010-7-21 17:00
机房都有扩展的空间, 设备列表估计都提不出来
不过可以UPS分2期上 一期满足目前需求 再留一些冗余
作者: bbgz 时间: 2010-8-11 09:39
现在新出的UPS,功率因素都在0.9以上了,算功率的时候要考虑将来的规划。
作者: zhaiyong 时间: 2010-9-10 12:35
功率系数保险点去0.7
作者: cjkyyt 时间: 2010-9-15 11:10
问下用户方机房设备有那些,再算下功率,再除0.8转换因数,再除0.8冗余,这样准确些。估算的话一般都会大。
作者: 以前的回忆 时间: 2010-9-28 16:29
配电箱,按实际功率的多少计算
作者: shxz0821 时间: 2010-11-8 22:59
一般要有40的余量
作者: 江南梅雨 时间: 2010-11-16 22:28
了解
作者: cdyangdx 时间: 2010-12-4 17:43
讨论很激烈啊
学习了
作者: huayuke 时间: 2010-12-14 22:32
东西是好,但分不够
作者: shermie 时间: 2010-12-15 14:41
学习了~
作者: cnx1978 时间: 2010-12-16 17:27
学习学习
作者: sarzan 时间: 2010-12-18 14:13
顶,会积分
作者: luojb2xl 时间: 2010-12-22 19:32
挺复杂的。
作者: mantis 时间: 2010-12-23 10:36
谢谢分享
作者: piaolang 时间: 2011-3-28 13:45
看看,下不了
作者: yangzhaohua 时间: 2011-4-7 16:11
不错
作者: ly308bk 时间: 2011-4-15 18:02
二楼发的对我倒是很有用,哈,谢谢
作者: 幕晨 时间: 2011-4-20 13:59
不懂。需要学习。
作者: 007love2 时间: 2011-4-20 15:02
积分不够 。。下载不了。
作者: 007love2 时间: 2011-4-20 15:05
能否帮忙发一份到我邮箱。谢了。积分不够啊。jackni_83@163.com
作者: xboyzoro 时间: 2011-4-21 15:30
以下是引用zwf027在2010-5-11 14:26:00的发言:一个刀片服务器机柜按9KW,一个 存储设备机柜5KW,我觉得考虑过大会浪费资源,具体用电负荷应结合实际,考虑恰当的预留即可,毕竟UPS超贵啊,努力构建节约型社会啊同志们,虽说都是政府的钱,但最终都咱老百姓出啊:)
[此贴子已经被作者于2010-5-11 14:27:25编辑过]
你不给丫用了,他们也挥霍了
作者: xen 时间: 2011-4-26 15:06
就是,客户要求最好的,你能不给?
作者: 寒雨轩 时间: 2011-10-21 11:01
还是很有帮助的,不过我积分不够。
作者: 寒雨轩 时间: 2011-10-25 16:57
这个东西看来有点价值
作者: kyshero 时间: 2011-10-26 15:52
好的那、。。。。。。。。
作者: dbxdqz 时间: 2011-10-29 22:20
UPS方面算错了吧,我感觉要160Kva吧
作者: xiaomei9012 时间: 2011-10-30 21:30
UPS要考虑有功功率和无功功率吧
作者: 上海江阴 时间: 2011-10-30 21:51
真是受用了,谢谢
作者: 寒雨轩 时间: 2011-11-1 10:32
积分还是不够,先混点积分吧。
作者: cqgdd 时间: 2011-11-17 16:54
能否帮忙发一份到我邮箱。谢了。积分不够啊。cqgdd@tom.com
作者: zoul 时间: 2011-11-18 10:02
机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以
考虑配120KVA;
建议以123.5KW来配UPS。
作者: 万浩 时间: 2011-11-18 10:20
我怎么下载不了附件啊?郁闷啊!!!!!
作者: goodgoso 时间: 2012-3-30 08:55
谢谢分享,可惜分数不够
作者: 唐山大兄 时间: 2012-4-8 14:38
具体还不是很了解!看看先!
作者: xu2006 时间: 2012-6-12 20:19
很不错 学习了
作者: pangpangzhu0415 时间: 2012-9-12 09:28
求积分求下载
作者: lhx402 时间: 2012-9-20 17:25
不错,学习中以下是引用jackie0506在2009/8/21 16:29:00的发言:
呵呵.对你有帮助就好.
作者: euway 时间: 2012-10-6 11:11
赚积分!赚积分!赚积分!赚积分!赚积分!赚积分!
作者: gdjskwq 时间: 2012-11-15 15:11
问一下,空调功率是怎么测算出来的?谢谢。
作者: moruoji 时间: 2012-11-23 13:47
作者: magenwang 时间: 2012-11-24 20:42
比较赞同18楼的说法,公式是一方面,但需要具体详尽设备数据,经验是另外加分的地方
作者: home_613 时间: 2012-12-18 11:32
好贴,谢谢分享
作者: xzero 时间: 2012-12-19 09:44
学些一下
作者: caosheng 时间: 2013-1-21 21:57
学习了,现在我都是大概计算一下现有设备,在考虑以后两年的扩充设备来计算的
作者: meng95779390 时间: 2013-1-28 16:20
来学习学习,支持一下,谢谢
作者: xoxozhang 时间: 2013-1-30 09:17
怎么能加分啊
作者: 张昌隆 时间: 2013-1-30 15:36
有没有最新的东西呢?
作者: pxj918 时间: 2013-2-20 10:06
学习学习~!!!!
作者: elite666 时间: 2013-3-8 11:23
感谢朋友们~
作者: elite666 时间: 2013-3-8 11:34
好的 学习了 谢谢~!
作者: 珠海飞宇光电 时间: 2014-5-8 11:42
我公司主要做 8芯 12芯 24芯单多模MPO/MPT光纤跳线,品质优良价格公道,有意请联系珠海飞宇光电吴小姐电话13926505635 QQ:1371735970
谢谢!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |