作者: 爱你随风飘    时间: 2009-8-13 23:26
标题: DS7400XI主机问题,
博世DS7400XI主机+DS7457I,总线长1300左右,主机上电后半个小时之内是防区显示正常的,测bus输出电压达到8.5伏左右了,半小时之后所有的防区显示都是异常了,测bus输出电压达到12.5伏左右了,请问下是什么问题,谢谢
作者: MTS110.COM    时间: 2009-8-14 09:41
重点检查一下系统电源的稳定性( 含探测器的供电系统)
作者: 缥缈    时间: 2009-8-14 15:18

应该是地址码有重码了

 


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-8-14 16:40

首先,应确保总线线材为为非屏蔽非双绞护套线(主干线一般采用RVV2*1.5mm);然后检查模块地址有无重复。


作者: 爱你随风飘    时间: 2009-8-14 19:17

总线是RVV2*1.5mm的,地址模块也全检查过了,没有重码,对地也没有短路,


作者: MTS110.COM    时间: 2009-8-14 20:23
如果有重码,怎么可能保证半小时的正常呢。。回答问题都不看清楚关键词。。。
作者: 爱你随风飘    时间: 2009-8-14 20:54

朋友那你能帮我判断一下是什么问题呢。谢谢


作者: MTS110.COM    时间: 2009-8-14 21:29
首先要找出系统出问题的规律性。这样才好做相应的排查。。
作者: 小小游侠    时间: 2009-8-15 11:09
是总线太长了嘛
作者: 小小游侠    时间: 2009-8-15 11:10
我感觉应该从线路排查,总线短路会出现这样的问题
作者: 爱你随风飘    时间: 2009-8-16 18:19

这才是个问题


作者: 曾驿镔    时间: 2009-8-16 19:54

继续留意


作者: 曾驿镔    时间: 2009-8-16 19:56
重点检查一下系统电源的稳定性,含探测器的供电系统,以及线路是否有焊接不良等。

作者: xjg2008    时间: 2009-9-1 15:23
估计是有重码  这个问题我也碰到过
作者: sherry2590    时间: 2009-9-2 11:10
学习
作者: jiangyun520    时间: 2009-9-2 13:47
学习
作者: xiaowj83    时间: 2009-9-4 19:44
想请问一下 7400bus正常的电压是多少