RT。一个面积不到100的机房,要装7个柜子的刀片,每个柜子4个刀箱,超过10KW/柜了。普通的精密空调能不能达到好的制冷效果?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szmost 发表于 2009-8-14 12:02:00

我们有一款专门放在机柜里的散热单元,可以帮助服务器散热的,效果很好,但是要放在深是900到1000MM的机柜上面,大约占用机柜2个U的空间。

 

 

 

 

 

 

违反论坛管理条例在技术板块留联系方式板编辑。

[此贴子已经被陈延龙于2009-8-14 12:04:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jxlhj933 发表于 2009-8-15 20:36:00

采用中央水冷静密空调,最好上送风,静电地板全折掉,采用上走线架,地面垫PVC防静电地胶.这样很快启到降热功能,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jackie0506 发表于 2009-8-17 09:11:00
以下是引用jxlhj933在2009-8-15 20:36:00的发言:

采用中央水冷静密空调,最好上送风,静电地板全折掉,采用上走线架,地面垫PVC防静电地胶.这样很快启到降热功能,

在一个资料上看到,“上送风方式适合快速降低机房温度和加湿,下送风方式适合快速升高机房温度和除湿”。实际是这样的么?是的话是什么原理?为什么现在很多机房普遍采用下送风方式?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
terrytian163 发表于 2009-8-17 10:09:00

如果您机房里面单个机柜内设备的功率大于5kw,那么普通的机房精密空调已经不能解决单个机柜热密度过高的问题,无论是上送风还是下送风,普通机房精密空调都不能解决;

需要专业的设备,专门针对高密度机房的解决方案,即单独的安装在机柜上方或侧方的专用空调来解决;

 

[此贴子已经被陈延龙于2009-8-17 10:19:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jackie0506 发表于 2009-8-17 12:58:00
以下是引用terrytian163在2009-8-17 10:09:00的发言:

具体是什么样的方案啊?能详细点说明么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wang80feng 发表于 2009-9-7 10:51:00

冷热通道,一般服务器都是前进风后出风的,只要保证服务器的冷通道以22-24度左右就可以了,致于热通道多少度不用管他,一般热通道能达到30度左右.如果空调同时再给热通道降温那就这就是在浪费能源.我们做过20个机柜满配刀片机里面放了4台精密空调.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jackie0506 发表于 2009-9-7 14:53:00
以下是引用wang80feng在2009-9-7 10:51:00的发言:

冷热通道,一般服务器都是前进风后出风的,只要保证服务器的冷通道以22-24度左右就可以了,致于热通道多少度不用管他,一般热通道能达到30度左右.如果空调同时再给热通道降温那就这就是在浪费能源.我们做过20个机柜满配刀片机里面放了4台精密空调.

不考虑通风地板的通风率么?精密空调再多,没有足够的通风效率,那冷风也还是在地板下打转转呀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yayomu 发表于 2009-9-7 23:04:00
下通风的效果要好些吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
blueboyok 发表于 2009-9-21 10:36:00
下通风会更均匀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wwlibin 发表于 2009-9-24 16:41:00
目前关于机房内设备散热还有一个手段可以解决,那就是用智能PDU监控设备用电、监控温湿度波形图,根据发热量来调整机柜内发热量大的设备,比如某一机柜内都是发热量大的设备,那就把一部分设备调整到发热量小的机柜内,最大程度的利用空调送风,,有时候不一定空调制冷低、送风大,进风口和出风口合理就能解决机柜内设备发热大的问题。从机房整体的角度可以想办法可以解决很多问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jackie0506 发表于 2009-9-28 09:05:00
以下是引用wwlibin在2009-9-24 16:41:00的发言:
目前关于机房内设备散热还有一个手段可以解决,那就是用智能PDU监控设备用电、监控温湿度波形图,根据发热量来调整机柜内发热量大的设备,比如某一机柜内都是发热量大的设备,那就把一部分设备调整到发热量小的机柜内,最大程度的利用空调送风,,有时候不一定空调制冷低、送风大,进风口和出风口合理就能解决机柜内设备发热大的问题。从机房整体的角度可以想办法可以解决很多问题。

晕死。现在很多机房都是按照应用来放设备的,可不是想换地方就能换地方的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ssh555 发表于 2010-7-21 17:16:00
尝试一下冷通道封闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
stick2008 发表于 2010-7-23 15:49:00

找艾默生的水冷机柜,30kw制冷量,不过很贵哦。

另外可以用专用设备缩小机房,艾默生也有,可以达到10kw以上。