千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]超级郁闷的主机三种接法那种可行?高手速速来...

[复制链接]
clionren 发布于: 2009-8-10 11:01 534 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

实际情况:

    报警主机霍尼236,3个防区,

    1防区长度380M,防范长度380米;

    2防区长度380+250M,防范长度250M;

    3防区长度380+250+380M,防范长度380M。

    1、2、3防区供电220,设备端用开关电源转换输出12V供4只发射或者4只接收。

 

问题:

    只有一根地线,3个防区的回路线都在一根地线上,这样回到主机的时候应该怎么接?

 

对我来说的难点,望高手解答:

    1、报警主机中的每个公用C极是否都连通?(这个问题有点模糊,主要是它导致的下一个问题)。

    2、报警主机的报警回路,比如3或者4防区的信号线,跟1、2防区的公共地能否形成回路?如果可以,是不是还需要串线尾电阻?

    3、报警时产生的3.2-5V的电压是在3防区(以3防区举例)和3防区的公共地回路内?还是在3防区和所有公共地都可以形成的回路内?

 

如图示:


[此贴子已经被作者于2009-8-10 11:12:45编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
clionren 发表于 2009-8-10 11:02:00

本帖子中包含更多资源

wongzl 发表于 2009-8-10 11:51:00
看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liuhuqian 发表于 2009-8-10 14:18:00
这种分线制的报警主机公共地都是连通的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
忘尘 发表于 2009-8-10 16:09:00
一个电阻二个公共也行的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
s8856655 发表于 2009-8-10 21:10:00

只用懂VISTA120   这个不懂.....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
千家宝贝 发表于 2009-8-11 14:38:00
   还是没明白楼主的意思,只能路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zb135 发表于 2009-8-21 11:20:00

有线式报警防区(几组对射串联为一个防区)的尾端电阻要放到离主板最远的接收那里。而不是串联在主板附近,所以三个防区需要回到主板6芯线,另外还有防拆的6芯线。

如果受线路约束,三个防区只有4芯线,则可以共地,因为主板上的地都是通的(可以翻开主板看,或用表量一下)。然后在路径上将底线并联。为了施工方便,电阻也可以串联在主板防区端,但这样做防范风险比较大。而且维修困难:如果地线的接头氧化接触不良,会造成很多疑难杂症:误报、漏报、错报等等。

不建议这样施工。

看你的实际情况,你可以在合适的地方将地线一分三然后按标准接法就行。但这个接头要处理好并做好标记,方便维修。

zb135@126.com  不到之处敬请原谅。

[此贴子已经被作者于2009-8-21 11:22:06编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
aazzq 发表于 2009-8-21 19:59:00

不明白。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆