求助高手红外对射与红外栅栏能否串联?...

[复制链接]
clionren 发布于: 2009-8-9 08:15 979 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

RT

另:现 一厂区 安装红外对射及栅栏 周长1200米 只接红外对射1区和2区时(分3各防区) 报警正常 接3防区后 123区报警灯均会闪烁!不知为何?

求教高手解答 全天在线等候!

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-8-9 09:47:00

这跟是否串联有什么关系?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
clionren 发表于 2009-8-9 10:11:00
以下是引用szwlx888在2009-8-9 9:48:00的发言:
3区用的是栅栏吗?是不是距离最远的区域?

3区时最远的区域 3区因为 围墙边有车棚所以 装了 3对栅栏

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
clionren 发表于 2009-8-9 10:13:00
以下是引用专业总线报警系统在2009-8-9 9:47:00的发言:

这跟是否串联有什么关系?

这个主题其实是2各问题 顺便问下混装栅栏时是否是串联

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
clionren 发表于 2009-8-9 10:33:00
以下是引用szwlx888在2009-8-9 10:24:00的发言:

串联方式并防区是没有问题的。

如果是最远的,那你要考虑一下是不是通讯距离的问题,或者是负载增加,导致系统供电不足的问题。

红外对射 是12伏的电 我在线路上加装的电源开关

另外:用得报警主机是霍尼韦尔的236 我听人说回路电压大于3.10就报警是这样吗?

       我测了回路电压是3.08  是不是因为回路有干扰的原因还是别的什么原因 ?

 

你说的这些原因怎么判断呢 ?

[此贴子已经被作者于2009-8-9 12:26:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
clionren 发表于 2009-8-9 20:49:00
以下是引用szwlx888在2009-8-9 12:37:00的发言:

1200米周界你用236?

怎么做的?

 

分为三个区,区内防区串联合并?

我怀疑是你的第三防区回路阻值过高,你可以换个小的电阻测一下。

[此贴子已经被作者于2009-8-9 12:42:34编辑过]

我找人 咨询了一下 说是回路干扰过大 我不太明白 回路干扰过大怎么解决?

如果要换的换 多大的电阻啊?

[此贴子已经被作者于2009-8-9 20:59:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
clionren 发表于 2009-8-9 20:58:00

今天相当郁闷先是快中午的时候 机子系统突然崩溃 费了半天劲 装好 还没开始用 就停电了 我靠!!!气死我了!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yanmf 发表于 2009-8-9 22:54:00

还在学习中。继续关注高手的解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
itpako1 发表于 2009-8-26 14:43:00

你也可以找我联系!QQ;1054827974

回复 支持 反对

使用道具 举报