标题: 求助:16台恒速球机有13台没图像 [打印本页]

作者: linyuan513    时间: 2009-8-4 10:48
标题: 求助:16台恒速球机有13台没图像
16台恒速球机有13台没图像,一般来说不会有这么高的故障率,但客户反应回来就是这样的,说是通过UPS供电,最远的一个600米,控制线通过手拉手连接,现在正等客户进一步确认,请问高手们应该从哪几个方面去排除啊
作者: xyh0202    时间: 2009-8-4 11:04

说具体点 都不知道现场情况


作者: chinacps007    时间: 2009-8-4 11:11

哥们够郁闷的...........光是没图像吗?能否控制?


作者: yinxiyuan    时间: 2009-8-4 11:18
有220V电源变压器坏了。。。因为220V电压不稳,,可以同时烧掉好多电源。。。可以查一下吧。
作者: lihao-757    时间: 2009-8-4 11:29
是不是被雷击了,有没有做好防雷和接地
作者: linyuan513    时间: 2009-8-4 11:33
防雷都做了,。客户也说不会是电源和主机的问题,电源用的是UPS稳压电源,现在头痛啊,这么一点东西反反复复很久了,发往其它地方的同样的货几乎都没有出问题,就他这里问题不断啊,
作者: cyu2005    时间: 2009-8-4 12:12
建议采用分段排查法试下,在机房最近的地方切断所有连接,只有一路挂在上面。
作者: terek2009    时间: 2009-8-4 13:21

先检查视频线,一路一路查 ,问题描述也不清楚.


作者: eyq199    时间: 2009-8-4 15:13
控制先不考虑了,弄出图像出来再说吧,先查线路,实在不行拆下来试下就明白了,但这个问题 大部分是电源引起的 !
作者: cf88    时间: 2009-8-4 16:04

连图像也没有

 


作者: linyuan513    时间: 2009-8-4 18:12
现在客户一个劲地说是我供货的球机的问题,真没办法解释得了,只能让他拆下来测试了,在等结果,
作者: dbkdz    时间: 2009-8-4 18:48
有时候客户也很野蛮的。楼主有能力的话过去看看情况。
作者: LY1555    时间: 2009-8-4 22:25
现场很难说的,有时候客户反应过来是一个问题,你过去的时候就不是那样的了,我就遇到过这样的难题,跑过去总是电源线因什么原因掐了或是人为的小问题,举手之劳就能搞掂。
作者: AONY    时间: 2009-8-4 23:09

看了你的具体介绍,可以说,你的问题基本被办法解决,除非,换产品!


作者: qiao66    时间: 2009-8-4 23:28

工程商的问题


作者: xiahaifeng2008    时间: 2009-8-5 09:52
哎!!!。。。。。
作者: zgq117    时间: 2009-8-5 13:25

路过,等待结果

 


作者: minfeng1111    时间: 2009-8-5 15:51

让工程商好好的实地查看一下