DS-7400与监控联动问题...

[复制链接]
fdm2008 发布于: 2009-7-31 22:39 832 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有DS-7400xi、DS-7436、DSR-32C,工控机、矩阵36进8出,

要求:某一防区报警时,监视器上要放大显示出该防区的监控图像,

请问,怎样才能现与监控联动?

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szaiyuan 发表于 2009-8-1 08:55:00

可以具体问一下,博世的供货商!我们的产品也可以实理监控联动,如有需要帮忙,可以联系我

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dj823 发表于 2009-8-1 15:41:00
怎么没高手进来解说下呢,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
huwanwei666 发表于 2009-8-2 10:33:00
路过顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
we12345769 发表于 2009-8-2 12:59:00
t通过DSR-32C继电器可以实现联动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiahaifeng2008 发表于 2009-8-3 15:48:00
加中控吧。。 智能巡检仪!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dj823 发表于 2009-8-3 15:59:00
了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cydj 发表于 2009-8-3 22:20:00

关注中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ericsson627 发表于 2009-10-6 17:55:00

关注中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
一杯凉茶 发表于 2009-10-7 17:06:00

两种方法可以做到:

1 软联动 通过软件(CMS7000)设置可以实现1对1  1对多 或者多对1

2 直接接32C 电脑设置也可以实现     

不过好像都用32C就好了  矩阵貌似不用吧

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
qihanglu 发表于 2009-10-9 09:34:00
学习中!!顶 了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ggj1978 发表于 2009-10-11 00:07:00

1.7400 直接输出RGBY至32C

2.32C通过串口编程与监控点对应

3.矩阵是36路输入?那你可以几个周界防区共用某个监控点.

4.32C接矩阵,对应关系,进入矩阵继电器号编程,(一般你的矩阵应该带报警输入端子,你是36路的矩阵就应该有36个报警输入口,对应矩阵里36个继电器)

 

7400接-32C接-矩阵就OK.  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ggj1978 发表于 2009-10-11 00:18:00
补充下要先把7436扩展插好在7400上,总线再RGBY输出至32C
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dinghpsr 发表于 2009-10-14 13:39:00

应该有两个发法:1.通过继电器模块

2.通过软件

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城