千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光缆两端怎么做防雷?...

[复制链接]
linuxbag 发布于: 2009-7-30 16:28 5812 次浏览 44 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
mikelt 发表于 2011-6-28 11:41:00

光纤内加强芯为金属导电材料,受感应雷等影响,会有电流通过,产生热量,而光纤内用于传到的玻璃纤维可能会受到损伤,或者是直击雷直接打中加强芯。

你能说光纤不需要防雷吗?针对设备的确是不需要,因为遭雷击后不会在通信线路上形成雷电波的侵入,不会造成室内设备的损坏,但对通讯的影响是肯定存在的,此外一些规范中提到在需要将加强芯接到设备外壳上即可,认为不妥。

 当雷电波沿着加强芯进入室内,加强芯为电位高电位,室内设备为低电位,接地后也可能会存在设备因地电位的升高而遭受反击损坏(与光纤相连的一般都为低压设备)因此个人认为最好在入户处先做一次接地,即接地时共网不共点。

[此贴子已经被作者于2011/6/28 11:46:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
venus828 发表于 2011-7-8 09:07:00
众说纷纭啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
zligt 发表于 2011-7-8 16:49:00
学习学习 继续挣积分!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
seraphbb 发表于 2011-7-12 23:57:00
学习了,加加强芯的问题啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
finsbury 发表于 2011-7-15 10:20:00

光缆一般不需要做防雷吧

回复 支持 反对