千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

从文GIS2000-1.51+VISTA120+IP2000问题...

[复制链接]
lystarcrab 发布于: 2009-7-26 10:57 2998 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我用从文GIS2000-1.51+VISTA120+IP2000

 

主机上分了两个子系统正常,IP2000设置每问题,1*70-1*73项设置正确,电脑防火墙关闭,但是IP2000 PING的时候延时严重哦90MS左右

有的时候吊线,我是在局域网内用直通线,

 

用电脑直接连接IP2000,用交叉线,PING是正常了,时不时的电脑连接回短,一下连接一下恢复,奇怪了

 

造成有的时候报警信息上传不到电脑上

 

我的网络内做了H3C的IP监控,做了报警连动

 

我怀疑是IP2000有问题了,不知道怎么测试它,想问下是不是那里还有什么问题,可以在那些地方在检查下下?

 

还有就是连接交换机时候交换机灯一下黄一下绿,直接连电脑只有10M,IP2000的速度只有10M?

[此贴子已经被作者于2009-7-26 11:22:43编辑过]