监控问题...

[复制链接]
zyrd518 发布于: 2009-7-20 17:46 1379 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位帅哥:我有一监控点用上半小时后出现无图像,换了一个球机后 用一个星期后 又出现了这个问题 请问是啥问题
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
babyface2009 发表于 2009-7-20 17:49:00

为什么要换球机?

 

是因为坏掉了吗?

 

坏掉的话,查电源、线路

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
江湖无相忘 发表于 2009-7-20 19:40:00
可能传输设备有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xixiwangzhi 发表于 2009-7-20 19:50:00

没有图像得找原因吧!

没图像时,撤下到控制中心看看是否有图像  如没有再换呀

如有,得查线缆    一步步查原因哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaobao31888 发表于 2009-7-21 09:09:00

这个问题很简单啊

上次的你换的那个摄像机根本就没问题 你没找到原因就更换设备

现在好好查一下线路吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
anychen2007 发表于 2009-7-21 09:33:00
电源换个大点的,换球机干什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zyrd518 发表于 2009-7-21 09:56:00

谢谢!大家的赐教

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mwj57 发表于 2009-7-21 11:29:00
查电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cmingxing110 发表于 2009-7-21 16:07:00
电源问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhan2101 发表于 2009-7-23 11:33:00
查电源,查线,查接线口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jxzw11 发表于 2009-7-23 11:42:00
这种是我也遇到过,开始查电源,视像机,线路都好像没有问题,后来通过测试保证电源,视像机是好的,那只有线路可能有问题,用万用表测线路是好的,后来就沿着线路走,发现发中间有个接口,发现视频线表面有氧化,重新剪断接,回复正常