千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教UPS问题...

[复制链接]
aini24h 发布于: 2009-7-19 11:48 3390 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<div>工程中UPS是必不可少的设备,UPS和机柜之间的电源连线是如何的?请看下面两种连线方式:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>方式一:市电先经UPS再接机柜&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 方式二:市电可同时接入UPS和机柜</div>
<div>&nbsp;<img height="239" src="http://p.kaixin001.com/privacy/photo/14/2/26393290_153140239.jpg" width="181"/><img src="http://p.kaixin001.com/privacy/photo/14/2/26393290_153140209.jpg"/></div>
<div>请问哪种方式可行?理由是什莫?</div>
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
营口人 发表于 2009-7-19 17:52:00
<p>图片打不开啊!!!!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aini24h 发表于 2009-7-20 10:10:00
<div>
<div>图片有问题,重发!</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>工程中UPS是必不可少的设备,UPS和机柜之间的电源连线是如何的?请看下面两种连线方式:</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>方式一:市电先经UPS再接机柜&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 方式二:市电可同时接入UPS和机柜</div></div>
<div><img src="http://img.bimg.126.net/photo/AGiQ3Tbo6iJstUb8UJfjyg==/4260123772516841314.jpg"/><img src="http://img.bimg.126.net/photo/1gZvns6YkgCGOMTnxRYTbQ==/4260123772516841311.jpg"/></div>
<div>
<div>请问哪种方式可行?理由是什莫?</div></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
aini24h 发表于 2009-7-20 11:16:00
<div></div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
aini24h 发表于 2009-7-20 11:16:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
seanonline 发表于 2009-7-20 14:15:00
看不到图
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ljguo345 发表于 2009-7-20 14:19:00
<p>第二种图好象UPS和机械没有联系吧。</p>
<p>我建议应该是市电经UPS再进入机柜。好能做到无缝衔接。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
aini24h 发表于 2009-7-20 15:00:00
<div>第二张图,如果断电UPS还是能和机柜连通的吧,</div>
<div>是不是第一种方式比较常用?</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cddbuyx 发表于 2009-7-20 15:10:00
纯粹是骗子。什么也没有看见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shitou523 发表于 2009-7-20 16:04:00
看不到图。如果有专门的配电柜,建议市电先进配电柜,经过空开,再进UPS,UPS输出进配电柜的另一个空开,从这个空开再输出给需要UPS供电的设备。如果没有配电柜,直接进UPS,UPS直接进机柜好了。不知道我说的对否..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
蜘蛛侠2 发表于 2009-7-20 16:31:00
<p>楼上的,你说的很对,我们都这样做的</p>
[此贴子已经被作者于2009-7-20 16:31:27编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
aini24h 发表于 2009-7-20 17:28:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>shitou523</i>在2009-7-20 16:04:00的发言:</b><br/>看不到图。如果有专门的配电柜,建议市电先进配电柜,经过空开,再进UPS,UPS输出进配电柜的另一个空开,从这个空开再输出给需要UPS供电的设备。如果没有配电柜,直接进UPS,UPS直接进机柜好了。不知道我说的对否.. </div>
<p>市电为什么要先进配电柜呢?这样做和直接进UPS有什么好的地方?</p>
<p>不是很懂!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
romic2003 发表于 2009-7-20 23:31:00
<p>应该是根据需要来吧</p>
<p>我们做的机房一般都是2套配电系统,一套直接接市电,一套接UPS 。</p>
<p>经过配电柜再进UPS控制上应该方便一点吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xianlinbeyond 发表于 2009-7-20 23:34:00
这要看是集中式,还是分散试了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
caxysj 发表于 2009-7-21 08:02:00
<p>恩,就是。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zmkmxyz 发表于 2009-7-21 08:53:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
duhx 发表于 2009-7-21 08:54:00
看不到图列,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zmkmxyz 发表于 2009-7-21 08:54:00
<p>看不到图啊</p>
<p>都是市电加UPS</p>
<p>市电连UPS</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
aini24h 发表于 2009-7-21 10:44:00
图片我这边能显示的啊,大家都用的什么网站的链接图片啊,我用的网易博客的链接图片,怎么大家都看不到呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hahaha984 发表于 2009-7-21 10:55:00
看得到图片,用第一种。。
回复 支持 反对

使用道具 举报