新手上路,我想问一下,火灾报警里的对风机的控制,正压风机和排烟风机平面图上的硬位启动线,正压风机是一条,排烟风机是二条,对吗?为什么?急!请各位帮帮忙,小妹不胜感激!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tanping119 发表于 2009-7-18 15:19:00
最简单的办法是下载一个《火灾自动报警设计规范》看看,不同厂家的报警设备所用的直控线的根数也不同。规范是这样讲的《6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。》,我知道秦皇岛富通的报警主机的一个直控点(一个按钮),2根线,就能完成对一台风机的控制(启\停)、远行显示、故障显示等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gslzh0614 发表于 2009-7-19 11:28:00
我的意思是说同样是对风机的控制,为什么排烟风机是一条硬拉启动线,而正压风机要二条,谁能清楚的解释下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tanping119 发表于 2009-7-20 07:22:00

你是从设计图上看到的?还是在产品设计手册上看到的?还是他人凭空想的?不管一条也好,两条也好,甚至三条,关键是能够对风机完成控制(启\停),有的风机控制箱控制箱一条就能完成对他的控制,就用一条,有的风机需要两条才能完成对他的控制,也只有用两条,这个情况也是合理的。

 

[此贴子已经被陈延龙于2010-9-11 14:30:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gzbitter 发表于 2009-9-22 23:45:00

我想这个应该跟风机构造有关。

因为有些风机只需要一个开关就可控制其电源,则闭合该开关就通电开机,切断该开关就断电停机。

而有些风机则有自保持开关,需要一个常闭开关(控制停机)和一个常开开关(控制开机),则当闭合常开开关,风机电源回路贯通(常闭开关一直闭合形成通路),风机开机并自保持;当断开常闭开关,则无论常开开关闭合还是断开,常闭开关的断开则把整个风机电源回路切断,风机关停。

 

至于状态反馈与输出控制在同一对线来传输,我没有想明白,不懂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
stone709 发表于 2009-10-12 13:16:00
这个是没有条数的规定,和芯数有关,比如说对于大型风机,我可能需要控制正转、翻转、停止、还有正转反信、反转反信、停止反信、故障报警等,这就需要7芯的,如果还共地,再考虑备芯可能就需要14芯,16芯的电缆,所以电缆的条数不重要,重要的是需要的芯数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gslzh0614 发表于 2010-9-10 10:11:00

谢谢各位大侠,这个我是看设计院画的图上,系统图中就是这么画的。