OBO电源SPD故障...

[复制链接]
lixiaodong 发布于: 2009-7-15 14:09 2138 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   

去年的今天,我们安装了OBO的电源防雷模块(SPD),主要型号是V25和V20。在今年的定期年检中,当地气象局防雷中心测试发现部分SPD模块的漏电流值偏高,最高达651uA,防雷主管检测部门判定为不合格。根据GB/T 21431—2008《建筑物防雷装置检测技术规范》和GB18802.1-2002《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》第一部分:性能要求和试验方法中要求漏电流合格判定方法:当实测值大于生产厂标称的最大值时,判定为不合格,如生产厂未标定出Iie值时,一般不应大于20uA。其中主要原因可能在于SPD中的氧化锌阀片(MOV)的晶格和晶界层的稳定度不够。

可是我们找到OBO厂家,深圳欧宝(OBO)电气公司,答复却说是合格品,他们不予更换。还我们振振有词的说我们是德国产品,在国外不测漏电流,真是SB一群,不知道自己是中国人还是德国人。可是按照OBO产品的出厂承诺是质保五年的。这样的问题大家估计都遇到过,说说解决办法!!!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
spd 发表于 2009-7-16 16:13:00
洋和尚并不比咱们自己的和尚会念经,rfrf
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zf520 发表于 2009-7-19 22:21:00

既然防雷主管检测部门判定为不合格,那就得有个报告给你们吧...??...

拿这个报告去找他们理论,,,质保5年不是说说的.....厂家说合格是没有用的....

 

我一般设计的都是OBO的,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zf520 发表于 2009-7-19 22:23:00
忘了提一点,,既然漏电流严重的超标,建议楼主还是尽早更换,,否则,会造成严重后果的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lixiaodong 发表于 2009-7-20 18:46:00

郁闷呀~~~我已经将防雷检测中心出具的检测报告彩色扫面发给OBO深圳分公司了,他们还是不给换。没办法,我们已经自己掏钱帮客户换了(当然先要为客户的设备安全着想,不管那个该死的OBO对不对现自己的承诺)。

建议大家别选用OBO,小心上当!当时候该自己花钱摆平了。~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiouxiou29 发表于 2009-7-20 19:23:00
漏电流严重的超标,建议楼主还是尽早更换
回复 支持 反对

使用道具 举报