千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

新手求救 艾礼富2316主机第8区不停报警...

[复制链接]
xyh0202 发布于: 2009-7-6 11:31 563 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

艾礼富2316的主机接上键盘后显示"8"的区不停的闪 一分钟发一次警报 撤防也没用??

第8区20,21端子没接对射.

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xyh0202 发表于 2009-7-6 11:40:00
苦等....................
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gzaleph 发表于 2009-7-6 11:54:00

留下电话或QQ,或加我QQ:4973227

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gzaleph 发表于 2009-7-6 11:57:00
最好是与供货商电话联系,请求技术支持,协调解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qxxskycool 发表于 2009-7-6 12:00:00
可能是 那个 防区 是 24小时或者火警防区 撤防没 用  ,建议你 断电后 检查下然后重启 ,然后在编程模式下改防区类型
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dyyjh 发表于 2009-7-6 14:08:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
baidubaidu 发表于 2009-7-6 14:58:00
学到了啊,报警接线真麻烦啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gzaleph 发表于 2009-7-6 16:50:00
以下是引用baidubaidu在2009-7-6 14:58:00的发言:
学到了啊,报警接线真麻烦啊!!
难做不会,会做不难。相对而言,监控比报警比较好弄点,不过报警也并不是那么难的,只要用心去理解一些东西的原理,就基本上是一通百通了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xyh0202 发表于 2009-7-6 18:52:00
弱弱的说一句 用电阻短了 还是在响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cydj 发表于 2009-7-6 19:40:00
恢复主机出厂值,试一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yongtong888 发表于 2009-7-6 20:20:00
直接接电阻看看是否还报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zj1478 发表于 2009-7-6 21:36:00

CK2316的8防区默认是24H防区,将8防区重新编程即可。实践证明多次。

[此贴子已经被作者于2009-7-6 21:36:21编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
mysky521 发表于 2009-7-8 09:34:00
好好学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆