按着国家标准,机柜与强面的距离,多远 合适?

 

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
弄潮儿 发表于 2009-7-6 17:15:00
没注意过,一般留个60cm,能容纳人进去维护
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
csjyzx 发表于 2009-7-7 10:00:00

国家标准里面有,不宜小于1.2M

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mzdbzzh 发表于 2009-7-7 12:25:00
1.2M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nnqizhc 发表于 2009-7-7 15:40:00

机房内主走道距离不小于1.5M,机柜与墙之间不小于1.2M

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
p4x266 发表于 2009-7-9 00:08:00
受教了,我以前做的机房真没注意这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
caizhen 发表于 2009-7-9 15:44:00
在什么国家标准上有类似描述?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hhy1011 发表于 2009-7-20 16:57:00

学到了,以前一般都是留60CM,原来是不对的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cleverpdu 发表于 2009-7-25 14:04:00
机房内主走道距离不小于1.5M,机柜与墙之间不小于1.2M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
XCQ8939 发表于 2009-7-26 15:57:00

机房内主走道距离不小于1.5M,机柜与墙之间不小于1.2M

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
03004123wb 发表于 2009-7-28 10:56:00

原来是1.2米啊。我以前的项目经理告诉我预留0.8M,能让人进行维护就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
IDC008 发表于 2009-7-28 11:08:00
1.2米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fhq1983 发表于 2009-8-22 10:43:00
根据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定:

4.3.4 主机房内和设备间的的距离应符合下列规定:
1 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m;

2 面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不应小于1.2m;

3 背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于lm;

4 当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不应小于1.2m。

5 成行排列的机柜,其长度超过6m时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15m时,在两个出口通道之间还应增加出口通道;出口通道的宽度不应小于lm,局部可为0.8m 。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chenxiong1986 发表于 2009-8-24 10:31:00

 学习中

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xuejingming 发表于 2009-8-24 20:17:00
受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
qqdjq 发表于 2009-8-31 13:48:00
能留这么大的空间还是比较少的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城