空调漏水怎么处理好!...

[复制链接]
逆鱼 发布于: 2009-7-2 10:47 1877 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
去做一个小工程,在天花上布线的时候,发现有漏水不的很多,很常时间才一滴,看样子像是中央空调的管子,管子上海有一个大阀门,就是在那里漏水,请教什么原因造成的,应怎么样处理比较好,还是直接找空调厂家?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fs27 发表于 2009-7-2 11:44:00
机房设计规范里面是不允许有水管道哦,但现在既然如此,更换阀门吧,再土些办法接水外引,治标不治本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wongjun 发表于 2009-7-2 12:39:00

天花板上有水管经过,但又无法更改的话,可以定做一个防水盘,就挂在机柜的顶上,并且在防水盘里安装防水检测带,可以进行预警。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
逆鱼 发表于 2009-7-2 13:29:00
以下是引用fs27在2009-7-2 11:44:00的发言:
机房设计规范里面是不允许有水管道哦,但现在既然如此,更换阀门吧,再土些办法接水外引,治标不治本。

不是在机房里面,是在过道中。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
逆鱼 发表于 2009-7-2 13:32:00
以下是引用wongjun在2009-7-2 12:39:00的发言:

天花板上有水管经过,但又无法更改的话,可以定做一个防水盘,就挂在机柜的顶上,并且在防水盘里安装防水检测带,可以进行预警。

是在大厅的过道上,你所说的防水盘,是不是就是普通的接水盘吖。要是做着个比较麻烦,有没有其他方法解决了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
duzhijiecsharp 发表于 2009-7-8 16:02:00

做接水盘,顺着管道包起来(上方可以开启盖子),然后做一个1:100的斜度,引水到室外,最低处再添加漏水监测设备,启动声光或连接到机房监控系统。

 

楼主看这个解决办法怎么样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
duzhijiecsharp 发表于 2009-7-8 16:08:00
接水盘带也就是用金属线槽来做,,不是很复杂吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yjingz 发表于 2009-9-4 15:50:00

我这里也遇到了这样的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报