千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急求助?...

[复制链接]
cyu2005 发布于: 2009-6-23 12:10 468 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现用SYSTEM 2316主机,做对射,单独接对射键盘均能正常报警,接上警号后,警号不能报警,测试时警号正常;而且SYSTEM 2316主机每几十秒键盘会嘀嘀响一下,请高手帮忙看看是怎么回事。(注:键盘是LCD的,看不出具体故障)
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-6-23 19:43:00

可能是某个防区处于异常状态,另外,备用电池也要接好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2009-6-24 11:11:00

不知道楼主说的是不是第8防区报警?  8防区声音选项出厂设置为:脉冲;这需要改编程:将编程第26项第5位“声音选项”改为“2”——稳定的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dinghpsr 发表于 2009-6-24 11:20:00

1.看一下报警时警号输出有没有电压,是不是设置了延时防区?

2.有响声是没有加后备电源的问题和没有关闭通讯

回复 支持 反对

使用道具 举报