是否接一路,备一路,当在用线路故障时通过叫做“互投”的装置切换?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lihongbing 发表于 2009-6-18 13:19:00
他是双路,但最终它接负载的开关是一路的,也称作电源互投开关(装置)UPS可以接的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huweihu 发表于 2009-6-18 14:20:00
这个产品叫ATS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
powney 发表于 2009-6-19 09:34:00
输入使用ATS进行双路电源自动切换。输出当然可接UPS咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
346163622 发表于 2009-6-27 17:11:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fansbsd 发表于 2009-7-1 00:08:00
 ATS切换电源中间应该会有可空档时间吧!UPS的输入应该有两套电路,自动切换,同时每个工作区也应该有两套供电,重要的服务器和网络设备应该有双电源,每个电源连接到不同的电路上,就可以确保无忧了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gmicjohn 发表于 2009-7-6 16:55:00
刚好手上有个项目需要双路供电,同意楼上的说法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hysap 发表于 2009-8-28 21:29:00
虽然可以接入ups使用,但是在切换过程中会有几毫秒某一链路上没有电的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fssyx 发表于 2009-8-29 15:29:00
UPS双路接入么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tigeryan 发表于 2009-9-1 08:10:00
以下是引用fansbsd在2009-7-1 0:08:00的发言:
 ATS切换电源中间应该会有可空档时间吧!UPS的输入应该有两套电路,自动切换,同时每个工作区也应该有两套供电,重要的服务器和网络设备应该有双电源,每个电源连接到不同的电路上,就可以确保无忧了。

ATS切换时间是很短的,单位是用秒以下。就算有短时间的停电,这也是体现UPS功效的时候。

UPS只要接ATS的输出母线就行了(空气开关的出线侧)。不要求接到ATS的双进线侧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
无为浪子 发表于 2009-9-1 16:49:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hawk45 发表于 2009-10-13 17:45:00
UPS,是不间断电源的简称,顾名思义,需要不间断。因此,ATS 切换时存在的瞬间断电,可以视为外接电源中断,此时UPS将由蓄电池通过逆变器提供交流电源给负载,不会出现断电,前提是配置后备电池。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
pgzabc 发表于 2009-10-14 12:42:00
我们这个项目就是大厦双路供电,但是还是要UPS的啊.否则切换的时候断电就惨遭了啊.