我现在有个办公楼监控改造工程,大体情况为:
1、电源主干在监控机房通过容量为1KA变压器(AC220V变AC24V),给AC24V摄像机供电。摄像机数量为30-40台。平均每层两台。
2、AC24V摄像机图像正常。
3、现在甲方需要AC24V摄像机更换,更换产品已采购完毕,摄像机供电为DC12V。
4、在每个摄像机前端加一台AC24V变DC12V的变压器给DC12V摄像机供电。
5、结果图像有黑白横杠干扰。
6、一台AC24V变DC12V的变压器在用了几个小时后烧坏,同时把摄像机烧坏,经测试输出为DC24V。
我试过的方法:
1、经测试DC12V摄像机没有问题;
2、把摄像机放在监控机房通过1KA变压器及AC24V变DC12V的变压器给摄像机供电,结果图像正常。
3、经联系AC24V变DC12V的变压器厂家,说产品没有问题。但几个小时后烧坏是什么原因?
4、在原有的系统上加AC24V变DC12V就有横杠干扰,是1KA变压器原因,还是AC24V变DC12V的变压器或者其他什么原因?
请高手指点!!!!!甲方要求工期急,质量高,连跳楼的心都有了。
|