请问各位大大们.现在有一摄像机,因安装环境限制,信号线需沿避雷针引下,信号线穿钢管屏蔽,钢管绑在避雷针上引下,请问屏蔽钢管和避雷针之间需要做绝缘吗?
使用道具 举报
....没人帮我吗?
GBT21432-2008建筑物防雷检测规范第5.3.2.5条:检查明敷引下线上有无附着的其他电气线路。如果有则应按5.2.2.6检查。测量明敷引下线与附近其他电气线路的距离,一般不应小于1m。
第5.2.2.6条:装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿人金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋人土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地相连或与电源线、低压配电装置相连接