千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2655|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教,监控机房接地可以与大楼强电共用接地吗?...

[复制链接]
yuanhong 发布于: 2009-5-24 22:26 2662 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教各位大侠,我最近遇到个项目,监控中心机房内没有接地,而原合同中,没有接地项目,甲方也没说接地要自己做.(本次项目所有设备均安装在室内),

 

  后来与大楼强电施工方协商,他们愿意提供强电接地,但强电与监控机房接地可以共用吗?以前没这方面的经验,望各位高手指点迷津!

 

                                                                    谢谢!

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yunwqm 发表于 2009-6-4 16:16:00

你可以到前面去查一下,我在前面的一个主题里看到说,只要接地电阻满足最小要求,是可以共用一个接地网的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大胡子88 发表于 2009-6-8 22:35:00
可以,监控机房最好再抽出主钢筋做个均压环接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
findingmyself 发表于 2009-7-10 19:23:00

可以吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
MWB1974 发表于 2009-7-14 16:24:00
应该可以,弱电很少自己做接地网
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuhong0719 发表于 2009-12-9 16:10:00
应该是可以的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
万户侯 发表于 2010-1-15 14:21:00

没有疑问可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
z.x 发表于 2010-1-19 12:08:00
关键是接地电阻的问题!强电的要求比较低
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城