<p>广义上的BA系统应也包括了安防系统(门禁,监控等)和火灾系统,如果做系统集成的话BA是否也包括了这两个子系统在内?</p>
<p>这样集成如果使用同一品牌的话,自然是没问题。但如果使用不同品牌呢?门禁,监控,火灾等系统也有自己的服务器和工作站,如果要集成的话,要要求该系统提供什么样的条件才能够大大目的?是否只是提供OPC,OBDC等接口,就直接能通过BA软件接口完成集成目的?</p>
<p>不好意思,我见书上说似乎是可以这样做。但实际工程中看到,空调,安防,火灾等都并不一定做到一起,不知道为何?只是说不同品牌不好集成吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jlcgl 发表于 2009-5-21 12:53:00
关键在于集成如果相互之间可以做到匹配那就没有什么问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luj9527 发表于 2009-5-21 13:20:00
<p>那匹配的条件是怎么样的?安防,火灾等系统已经做好,只要提供OPC等接口,然后通过联网由BA读取该系统提供的信息,进行绑定就可以了吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tubedo 发表于 2009-6-12 14:06:00
协议问题