现在有一个项目是这样,1、客户购买了86底盒IC读卡器,现反映没有安装底座的读卡器刷卡很近,甚至有时不能刷卡,后来经过咨询发现是他的墙是采用中间包了一层铝板的方式并且中间全是空的所以才没有安装底座导致现在刷卡不行,最后客户除了墙上读卡器固定的位置没有切除外,其它都切了才可以正常刷卡(意思就是说将读卡器反面和墙的地方除了固定位置没有切之后,其它都割了);但是客户说这样工程量太大,读卡器目前不能改由于86底盒读卡器非常的薄,所以干扰就更大,2、同时这个项目还有一个问题就是读卡器有时会死机,即读卡器的电源灯都不亮,但是测试电压是正常的,并且这块主板的其它的读头是正常,只需要将有问题的读卡器重启一下就有恢复正常,由于这个项目有100多个点都是86读头,目前有十个点陆续出现过此现象并且不固定那个读头出现,电源方面我们有考虑过并且进行了改进没有效果,线路方面距离不到20米,并且我们估计是读头的可能性大一点但是读头比较多如果要换是很麻烦的问题, 现在想问问大家有没有碰到过这种项目问题,请大家一起讨论; |
|