配电:双路互投市电,最好配UPS;容量要够
接地:配等电位端子箱,独立接地或联合接地
装修:地面做防尘处理,要么刷防尘漆,要么贴大砖;上边再做抗静电地板,抗静电地板用铜排连接,铜排与等电位端子箱连接
墙、门做隔音处理
环境:精密空调,最好下送风
其它:门禁,监控;要求严格的做动力环境监测