千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

在监控室里看电梯里的图像是扭曲的,...

[复制链接]
lzc3000 发布于: 2009-5-18 18:47 1409 次浏览 48 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在监控室里看电梯里的图像是扭曲的,

 

电梯一开门和上下就出现扭曲图像,(比如说:从一楼到七楼的监控线都是走强电竖井桥架里,电梯一动,整个七楼的监控图像都扭曲,)这是什么原因,如何解决。谢谢大家了,急

回复

使用道具 举报

已有48人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BG7JWE 发表于 2009-5-18 18:53:00

有图吗?发张截图上来`以后但凡有图像故障问题,最好的解决办法就是把截图发上来,这样就更清楚的去解决问题

您的问题基本上是电梯监控中的常见问题`强电干扰.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一枝梅 发表于 2009-5-18 21:33:00
电梯干扰问题,不还解决,加个抗干扰器试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
587138 发表于 2009-5-18 22:52:00
广角镜头本身就有点扭曲,你是不是第一次装广角镜头,换个标准镜头你看还扭不扭?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lzc3000 发表于 2009-5-19 10:35:00
以下是引用587138在2009-5-18 22:52:00的发言:
广角镜头本身就有点扭曲,你是不是第一次装广角镜头,换个标准镜头你看还扭不扭?

一样的,我都换了普通摄像机了,还是不行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hbhdlxd 发表于 2009-5-19 10:56:00

应该是干扰的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
z.x 发表于 2009-5-19 12:28:00

电梯运动中有问题应该是线的问题!

你可以把电梯从1楼一直开到顶,中间不要开关轿箱门.看看是不是还有

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
JHJTY 发表于 2009-5-19 12:32:00

应该是干扰的问题,用抗干扰器试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
587138 发表于 2009-5-19 15:02:00
想办法另接220电试一下,电梯多半是对电源造成影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
aqkld 发表于 2009-5-20 23:03:00
电梯多半是对电源造成影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
chenxingqing 发表于 2009-5-21 07:12:00
 加强电源滤波,应该可以搞定,如果不确定是50HZ干扰不是电磁干扰,加抗干扰器一切OK,刚解决完9部电梯干扰,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
小德德 发表于 2009-5-21 09:00:00

电梯的变频电机对电源的干扰很大  最好用屏蔽的电源线

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
散装可乐 发表于 2009-5-22 10:04:00

谁有相关的设备吗?我也着急~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
luban2003 发表于 2009-5-23 23:26:00

电梯的变频电机干扰很大,要加电梯抗干扰器,有效抑制各种干扰:解决图像模糊、抖动、扭曲、网纹干扰等显示质量差等问题.  

   

 

 

 

 

      电话:0755-26641403    联 系 人:吴先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhicheng71 发表于 2009-5-24 14:19:00
电梯的变频电机干扰很大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
世爵 发表于 2009-5-24 16:40:00
电梯抗干扰器和普通抗干扰器是不是同一个电器?只是叫法不同??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
世爵 发表于 2009-5-24 16:42:00
以下是引用luban2003在2009-5-23 23:26:00的发言:

电梯的变频电机干扰很大,要加电梯抗干扰器,有效抑制各种干扰:解决图像模糊、抖动、扭曲、网纹干扰等显示质量差等问题.  

   

 

 

 

 

      电话:0755-26641403    联 系 人:吴先生

 

电梯抗干扰器和普通抗干扰器一样吗??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
zzit2008 发表于 2009-5-24 21:25:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
fire0603 发表于 2009-5-24 21:42:00

多半是强电干扰。搞个干扰器试试。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
男儿风彩 发表于 2009-5-24 21:46:00

学习了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页