chinafeihu 发布于: 2009-5-18 17:49 4316 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

昨天一个雷劈坏了好多设备,忙晕了,哪位有监控系统防雷完整解决方案,麻烦发一份给我lifeiwu@sina.com,非常感谢!

[此贴子已经被作者于2009-5-20 17:52:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2009-5-19 08:49:00

传输方式不同,防雷配置也不同....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ts0315zjb 发表于 2009-5-19 08:58:00

要有整个系统的结构构成、传输方式、所在环境等等啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinafeihu 发表于 2009-5-19 10:16:00
以下是引用ts0315zjb在2009-5-19 8:58:00的发言:

要有整个系统的结构构成、传输方式、所在环境等等啊

我们是安防工程商,各类的构成、传输、环境都会碰到,现在安装了的监控和防盗系统都没有安装防雷系统,打算已安装的工程逐步加装防雷系统,后续的系统将建议客户配套安装防雷,是一个后续的方向。所以不单单解决当前的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chinafeihu 发表于 2009-5-19 10:18:00
以下是引用子时曰在2009-5-19 8:49:00的发言:

传输方式不同,防雷配置也不同....

我们用的基本上都是同轴电缆传输,少数是双绞线传输,部分使用网络摄像机而已,光纤传输没有用过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
嬷嬷猴 发表于 2009-5-19 21:25:00
   顶一下,我是来换积分的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
艾维特监控系统 发表于 2009-7-20 15:08:00

我也需要这方面的资料,有的话也发给我,谢谢。af_kaixinli@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
spd 发表于 2009-7-20 16:29:00

我也需要这方面的资料,也发给我,谢谢。wanglh@zhongguang.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kolby 发表于 2009-7-21 09:59:00

这潭水很深啊,看你投多少钱了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nphykj 发表于 2009-7-21 10:01:00
我也需要啊,想了解一下这方面的790122@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
weckbbs 发表于 2009-7-28 12:27:00
   顶一下,我是来换积分的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhongxiaoming 发表于 2009-7-30 15:05:00
顶  442313471@qq.cm   麻烦大侠也给我一份吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
linuxbag 发表于 2009-7-30 17:22:00
以下是引用chinafeihu在2009-5-19 10:18:00的发言:

我们用的基本上都是同轴电缆传输,少数是双绞线传输,部分使用网络摄像机而已,光纤传输没有用过

看您这样的规模,防雷器材和安装技术要求高,做好防雷的话可能比你做的视频监控还贵。

比方说,您安的探头枪机200一个,可一个合格的三合一防雷器就要600多,有的地方还需要单独做接地极(L50*50*250角钢间隔5米,挖坑80CM,打桩, 40*40带钢焊接)并且使接地电阻达到1欧以下,电源要使用防雷插座,等等 这些工程成本就要2000元以上,可是普通枪机+视频线+BNC头+支架也不到千元,如果按国标施工,你将很难说服客户使用你的防雷工程,并且同行的竞争也会使你不具优势。 退一步说,防雷器也不是万能,也不能说绝对把雷击电流都泄放掉,而买来摄像机和采集卡的成本也就千元以内,还不如买套做备份,怎么也能过去一年的免费保修期  不至于一年之内连续雷击数次吧 呵呵~~这是当前很多工程商的想法

如何具体实施,还要看甲方要求和资金实力

[此贴子已经被作者于2009-7-30 17:22:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
szspd 发表于 2009-7-31 10:41:00
以下是引用linuxbag在2009-7-30 17:22:00的发言:

楼上的,你对防雷了解吗?我想你是做监控器材的吧。

 

     贵司采购一套三合一的防雷器600多元?是贵司不懂防雷呢还是相关人员太黑了?

     再说说接地,在城市里的监控点接地需要2000元一个点?单独供电1000元就能搞定,10欧姆以内均可满足,做到4欧姆就OK了,如果是集中供电,只需做一个地网。

     防雷器确实不是万能的,但不加装防雷器是万万不能的。

 

     举个例子,移动公司在贵州山区建设了一个基站,每年都被雷击的一塌糊涂,后来就考虑加装防雷设施,其实项目建设时是考虑过的,但由于山顶全部是石块,根本无法做防雷接地,但通过几次雷击后,移动公司还是要求增加防雷系统,最后一个地网花了20多万RMB,到今天,已经运行了6年多,没有一次由于雷击原因造成设备损坏。

 

     通过这个例子,你可以算一下成本,它一个地网就花了20多万RMB,确实很高,但你能想想这个基站给人类带来多大的利益吗?很多时候,不要看表面,监控系统也一样,在建设时成本是高点,但它能解决很多意想不到的事情,这就是价值。

 

   

      由此可见,防雷是多么的重要?

    

     QQ:399851919、szspd@126.com

[此贴子已经被作者于2009-7-31 10:48:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
han372421575 发表于 2009-7-31 13:58:00
好帖子    发我一份资料吧chunxianghan@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
HUISE 发表于 2009-8-6 08:55:00
现在积分好象很重要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
sandindust 发表于 2009-8-6 16:12:00

雷 雷  雷

不打雷该多好啊~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
孤星无情 发表于 2009-8-9 23:54:00
我也需要这方面的资料,有的话也发给我,谢谢!nnlft2008@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dongqing05 发表于 2009-8-10 11:05:00
我急需这方面的资料,有的话也发给我,感激不尽!hlizhen@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
waah 发表于 2009-8-11 10:32:00

飘过 路过 学习过~~~~~~~~~~~~~~~

回复 支持 反对