一个院区监控,5个红外,控制室12V10A的开关电源供电,电源线竟然错布成RVV2*0.3,最后测试最远处150米左右的一台摄像机晚上图像发白或者出现红蓝条,别外一台150米处的摄像机没事,其它的摄像机均在60米左右,图像正常,请问高手在不换线的情况下如何解决这个问题
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yanwenjoe 发表于 2009-5-18 11:37:00
路过,学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
587138 发表于 2009-5-18 13:39:00
这么远还不把电源调高一两伏特,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cctv3257 发表于 2009-5-18 13:57:00

低压集中供电只有两种情况下可行:

1、摄像机很集中,距离监控室很近

2、电源线足够粗

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tydbr 发表于 2009-5-18 14:32:00
单独把那一路供220V交流电,然后在前端变压,就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wenjingl03 发表于 2009-5-18 16:05:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
裴志江 发表于 2009-5-18 16:58:00
这个问题我知道什么问题。遇到过.客户就是电压不够造成的。所以你在12V电压过长。换成独立供电的方式就不会有这个问题出现了。如果需要技术支持可以随时找我.Q我.小裴 408070402 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
一枝梅 发表于 2009-5-18 21:55:00

RVV2*0.3传输150米,难得!!!!

图像发白多数是电流大造成的,电流低通常发黑的多。这么远的距离,电压低的可能性比较大,但发白又不像,不好说,可以调高一点电压试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pyhghdq 发表于 2009-5-18 22:04:00

用专一另一个10A的电源给那个枪供电,不过楼主也够强,0.3就敢用在夜视枪上,还走150米,难得