近日在网上搜集关于长效UPS电池配置的计算方法,发现有两个方法,现在贴出来供大家讨论
1.UPS电源功率(VA)×延时时间(H)÷=所需蓄电池安时数(AH)×UPS电源启动直流V,
先根要求延长时间计算电池AH数,再根据实际电池AH数计算出大概的延长时间.
2.(UPS功率VA×功率因数)÷(电池组放电终止电压V×逆变器效率)=最大放电电流A
最大放电电流A×延长时间H=电池AH数
注:电池组放电终止电压V=电池数×10.3V(每只12V电 池放电终止电压按10.3V计算)
我个人觉得第二种方法比较准确, 请各位参与,发表一下自己的意见!共同学习!
使用道具 举报
如果是UPS100%满载,后备时间20小时,很准确,如果负载UPS50%,后备时间2小时,差不多。
这是因为电池的AH数是在20小时放电速率定义的,比如100AH电池,用5A的电流放电可以放20小时,即5X20=100AH。只要放电电流大于5A(以100AH为例)就达不到标称容量。如以100A的放电速率放电大约可以放电30分钟。即只能达到标称容量的50%。当然这是质量比较好的电池,有的电池在大电流放电时连这个时间也达不到。
另一方面UPS很少有满载的,大多都在50-60%负载,所以说按方法2估算也凑和了。好象许多UPS经销商都按方法1估算,包括APC的服务人员。
学习了~~~谢谢楼主~~基本上平时用的都是第一个
PS:请教楼主,第二个的功率因数和逆变器效率是机器标注的么?
功率因数是估的,0.7左右,没人能搞的准。2KVA以上UPS的逆变器效率在90%以上可以去查产品的规格书。
功率因数一般用0.7
第一种方法比较简单
学习下
算出来的不是电池组的总容量,是电池组中一节的容量!其实第一个公式,比较通用,算出来和第二个公式差别不大,不信你们都可以试一试!如果觉得第一个公式有不妥,可以考虑再乘1.1的系数,就一定OK了!
看来还挺复杂
自己也要多看看,不然自己都会忘记!还是有一定用处的!
可以学一下
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页