千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

NEC 2400 IPX 数字中继问题请教!急...

[复制链接]
lianglyq2006 发布于: 2009-5-11 15:59 1324 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们有一家客户:数字中继:600条 是:76023000-76023599

内线号码有:3000-3599号码

假如:拨打76023002 它就不经过总机。而直接转到3002分机上 振铃。

         相应拨打76023588 也不经过总机,而是直接到3588分机上振铃.

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
laowantong 发表于 2009-5-11 21:09:00

靠!这么多外线?你说的不就是DID吗?什么问题啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lianglyq2006 发表于 2009-5-12 08:32:00

我们相让它外线拨打76023002 它就不经过总机。而直接转到3002分机上,一定要经过总机

人工,或都经过自动总机,再转所需要的分机号码。刚好客户的外线76023000-76023599   这些外线的未四码3000-3599 跟客户内部:3000-3599有许多是重号的。

这样造成了如果外线打 76023000 这个号码。就直接跳到了 内线分机3000分机上,而没有经过总机,跟自动总机。 如果是做了DID请问如何关掉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mcrfifteen123 发表于 2009-5-12 09:57:00
不会哟.去找高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
laowantong 发表于 2009-5-12 21:37:00
以下是引用lianglyq2006在2009-5-12 8:32:00的发言:

刚好客户的外线76023000-76023599   这些外线的未四码3000-3599 跟客户内部:3000-3599有许多是重号的。

这样造成了如果外线打 76023000 这个号码。就直接跳到了 内线分机3000分机上,而没有经过总机,跟自动总机。 如果是做了DID请问如何关掉。

可能ACND里面做的数据了吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wenw2003 发表于 2009-5-12 21:43:00
不清楚,帮顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
suwen 发表于 2009-6-10 18:02:00
是ACND,把CDC改一下就 可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
suwen 发表于 2009-6-10 18:03:00
哦 ,我搞错了 ,是ACDD把CDC改一下就 可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lianglyq2006 发表于 2009-6-18 16:35:00
问题已经得到解决,谢谢各位了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
petermk 发表于 2009-6-19 09:39:00
现在像lZ这样有始有终的人很少了!鼓励一个!呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
flyingnn999 发表于 2009-6-19 11:18:00
以下是引用lianglyq2006在2009-5-11 15:59:00的发言:

我们有一家客户:数字中继:600条 是:76023000-76023599

内线号码有:3000-3599号码

假如:拨打76023002 它就不经过总机。而直接转到3002分机上 振铃。

         相应拨打76023588 也不经过总机,而是直接到3588分机上振铃.

我这里也是这样,不过ACDD没有做到数据,目前还不知道是怎么实现这个功能的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
恶魔之军 发表于 2009-6-19 16:05:00

感觉说的有点乱

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
petermk 发表于 2009-6-19 17:11:00
以下是引用flyingnn999在2009-6-19 11:18:00的发言:

我这里也是这样,不过ACDD没有做到数据,目前还不知道是怎么实现这个功能的.

DID功能一般2种做法,一种是DID小号和分机号码一致的,实际用的比较少;另外一种就是不一致,要做DID转码的。很显然你们公司用的是前者,所以在ACDD里面看不到数据。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
flyingnn999 发表于 2009-6-19 17:30:00
以下是引用petermk在2009-6-19 17:11:00的发言:

DID功能一般2种做法,一种是DID小号和分机号码一致的,实际用的比较少;另外一种就是不一致,要做DID转码的。很显然你们公司用的是前者,所以在ACDD里面看不到数据。

正是这样,高手啊,可以说说是哪里设定的么?还是在营运商那边?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
petermk 发表于 2009-6-19 19:12:00
以下是引用flyingnn999在2009-6-19 17:30:00的发言:

正是这样,高手啊,可以说说是哪里设定的么?还是在营运商那边?

 

高手别乱叫,做过的都知道!呵呵

 

使用哪一种DID方式,跟运营商没有关系!针对对IPX,系统默认的DID处理方式就是前者。所以如果LS是终端用户,没有必要担心以后号码变动是否需要系统调试,只要保持分机号码和DID小号一致即可。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
flyingnn999 发表于 2009-6-22 10:24:00
嗯,明白!
可是却有这样的情况:
该PBX有三家营运商接入,全部用一样的数据中继板,有两家(电信和铁通)是不需要设定ACDD的,也就是上面所说的DID小号和分机号码是一致的.
第三家(移动)的就是不行,一定是要设定ACDD才可以.要不打不通,要求它也是DID小号和分机号是一致的.
电信和铁通的打入方法是:XXXX(5000-5999)对应到5000-5999分机.
移动的打入方法是:用手机直接拨打5000-5999,就可以打到相应号码的分机,拨打的手机入了移动的集群网.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
petermk 发表于 2009-6-22 11:20:00

嗯,弄不清楚!照道理来讲应该是不会!

ARTD里面指定接受几码后,PBX就是2种操作:一个就是直接对应分机号码,另外一个就是转到ACDD由转码表处理。这两种实质上应该是没有什么差别的,会不会是开始接受码数设置不对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
petermk 发表于 2009-6-22 13:26:00
LS的到处见你水!好不容易过100积分,小心被扣死!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
flyingnn999 发表于 2009-6-22 13:39:00
 是不是ARTD 第66项 DC ,要设定为和分机一样的长度,如4位数的分机,则设定为4.
是这样了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
petermk 发表于 2009-6-22 14:00:00
是啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报