各位大虾,小弟遇到一个麻烦了,由于要竣工了,请大家帮忙。我用光缆将8路摄像机传到监控中心,光缆分为两端,中间是用光纤跳线将两端光缆连接起来的;8路摄像机是前端取电,控制线一对一放的,到后端是用接线排全部串接起来的,最后用一根主线接到光端机的485控制端上。问题出在通电后刚开始8路摄像机都可以控,但是大概10分钟后8路图像就都不能控制了,而且在球机可以控制的时候图像还出现了扭曲的现象。我怀疑是前段某一个摄像机或者是摄像机的接线上出现了问题,导致8路摄像机都出现控制故障。请高手赐教!急!急!急!

 

附加说明:装摄像机的时候单个测试8路摄像机的控制都正常。

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dbkdz 发表于 2009-5-8 22:53:00
是1台8路光端机反向数据通信口接云台RS485总线吗?可能是某个球机阻抗不匹配。可以尝试在某端加个电阻看看。另外你的光端机输出控制球机,每个球机通信距离有多少米呢,因为你采用了星型通信连接,通信线规格差和距离太远,另外可能是光端机的数据口输出485信号功率不够大。建议加485分配器或者放大器试试。如若需要可联系我。QQ 465496627
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
泰洋安防 发表于 2009-5-9 00:41:00
控制线串接没试过行不行,但控制出现干扰以前也发生过,后来检查是有根控制线给接地了,把控制线执接也就没出现过问题了,不知你那边是不是这个问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小鹏 发表于 2009-5-9 09:14:00
具体的这种情况,我没有出现过。但我给你说一个我曾经经历过的,那就是前年和别人和做一个工程当时,也是采用星形的方式控制,但怎么也不好使,单独都好使后来发现是全开工没有开启,在摄像机的机版 上有,看一看能不能给你帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tuya520 发表于 2009-5-9 11:26:00

你的485控制线采用了星型布线,严格来说,这样布线是不符合485总线制手拉手的布线规范的,采用星型结构布线,由于球机不同或者距离的远近会在485控制线上产生电位差,影响控制,时间越长,这种情况越容易出现

 

解决的方法是在光端机前面加上1个8口485集线器,8根控制线经过集线器,再进光端机

 

PS(8口485集线器大概价位在800-900之间)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
笑帅 发表于 2009-5-9 11:37:00

路过,学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nakata8117 发表于 2009-5-9 13:50:00

对!有些时候是第一个光端机(4路)带的球机可以控制,有些时候两个光端机(单个是4路得光端机)带的共8个球机可以控制;但是在球机不能控制的时候,就算是把任意一个单独的球机接在键盘上也无法控制;必须要重启球机又能够控制了!加8路得485集线器可行性有多大呢?我以前倒是用过485隔离器,加隔离器可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nakata8117 发表于 2009-5-9 14:04:00

朋友,我用的是PELCO的球机,请问全双工的拨码开关在哪儿?球芯地板上好像就有个SW2的termination拨码键!不知道是不是阿?护照上倒是没有发现拨码的开关!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nakata8117 发表于 2009-5-9 14:13:00
朋友,反向数据通信口接云台RS485总线和正向的接有何差别啊?请赐教!每个球机到前端墙柜的距离最多不超过100米!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
leocloud 发表于 2009-5-9 15:03:00
没有 碰到过 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
seastill 发表于 2009-5-9 15:18:00
干扰,存在干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cheng7477 发表于 2009-5-9 21:37:00

1,可能是干扰``

 

2,485应该要走总线型``

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
桃园一片 发表于 2009-5-11 14:51:00
这种情况有可能是球机动作时24V电压不够(可能变成15-16V了)。是24V集中供电吗?检查一下电源功率够不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lyrids 发表于 2009-5-11 16:20:00
换个光纤跳线试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jiangyonglin 发表于 2009-5-11 18:04:00
你先把其他7个球的控制线给剪了,单独控制一路看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jiangyonglin 发表于 2009-5-11 18:06:00
如果可以控制每一路的话,就改成485总线的,加个120的中端电阻吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
nakata8117 发表于 2009-5-11 21:42:00

怎么个加法,请详细的介绍一下!谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
dbkdz 发表于 2009-5-11 22:28:00

加在总线传输最后一个485云台负载上。QQ 465496627

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
theonecat 发表于 2010-6-24 17:30:00
球机里面本身应该有,就一个拨码开关,on就加电阻了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
lxmazy 发表于 2010-6-24 18:07:00
单独接电试试看!