以某银行综合办公楼为例,讲述一下综合布线在金融大厦中的应用。<br/>  <br/>  工程概况<br/>  <br/>    某银行是一家大型商业银行。综合办公楼建筑总面积为2.26万平方米,地上16层,地下2层,并且1层至4层为裙楼,5层以上均为标准层。以6层为例,水平线槽由弱电间引出,辐射到各个房间。根据建筑电气设计规范,水平线槽选用镀锌金属线槽,每个房间的管线采用簿壁型金属管,引至距地30公分,做暗装接线盒,与信息插座相连。 另外,大楼的计算机主机房、网络中心及程控交换机均位于大楼5层,监控系统主机房位于1层大厅值班室。1至2层为营业大厅。<br/>  <br/>  设计方案<br/>  <br/>    根据用户提出的具体需求,综合布线包括计算机网络系统、语音系统和保安监控系统三大部分。大楼的综合布线由工作区、水平子系统。管理区、干线子系统和设备间五个部分构成,充分考虑了高度的可靠性、高速率传输特性、可扩充性,并考虑到了与其它建筑物连接成建筑干线子系统的可能性。<br/>  <br/>    计算机主干网采用适合光纤分布式数据接口(FDDI)标准,网络带宽达到500Mbps以上,可高速传输数据及图像,能够大大提高信息传输质量和可靠性,同时,也考虑了各楼层工作站进人FDDI网的通道。<br/>  <br/>    计算机网络干线采用光纤,所有与计算机网络相连的布线硬件均为5类(100Mbps)产品,即5类信息插座、5类快速跳线、5类双绞电缆等。这样既满足了目前的需求,又为多媒体应用打下基础。<br/>  <br/>    程控电话由主机房统一管理,每条线路均按4对双绞电缆配置,设计带宽为10(Mbps),可满足综合业务数字网需求,从而为高速数据传输打下基础。<br/>  <br/>     保安监控系统可传输视频监控信号及保安传感器信号。<br/>  <br/>  方案详述<br/>  <br/>    综合布线,我们选用了灵活的星型拓朴结构,通过在配线架上进行跳线或网络设备构成不同的逻辑结构,既适合于程控电话的需求,又适合计算机网络系统、保安监控系统,以及楼宇控制系统的要求。综合布线的结构分为两级星型:主干部分为一级,水平部分二级。主干部分的星型结构中心在主机房,向各个楼层辐射,传输介质为光纤和大对数双绞电缆;水平部分的星型结构中心在各楼层配线间,由配线架引出水平双绞电缆到各个信息点。这样便形成两层星型的两点管理方式,实现了综合布线在连接、配置上的灵活性。 <br/>    下面分别对整个布线的五个部分进行逐一描述。<br/>  <br/>    1.工作区<br/>  <br/>    工作区由各个办公区域构成,按具体需求分设一孔至四孔信息插座,5类信息插座可支持100Mbps及以下的高速数据通信、图像通信和语音诵信。<br/>  <br/>    每一信息插座,均可通过400K分插座支持一部低速数据终端或两部电话(终端),使综合布线具有极强的可扩充性。<br/>  <br/>   <br/>  <br/>   2.水平子系统<br/>  <br/>    根据该银行综合办公楼的具体土建结构特点,弱电间的位置,信息出口的位置,并考虑到端接裕量,水平子系统的平均长度为45米,数据及视频传输采用5类4对双绞电缆,可支持10Mbps传输速率。 3类和5类这两种双绞电缆具有较强的抗干扰性,具有很高的设备冗余,从而使综合布线具有很高的可靠性。<br/>  <br/>    3.管理区<br/>  <br/>    根据各层信息点数的统计,在楼内共设5个楼层配线间(五层不单独设楼层配线间),各配线间的编号及信息点数如下表所示。<br/>  <br/>  信息点分布<br/>  <br/>  编号 位置(层) 每层数量 备注 <br/>  F1 1 100 含地下一1、2层 <br/>  F2-F4 2-4 64 <br/>  F5 5 160 不单独设配线间 <br/>  F6-F12 6-12 64 <br/>  F13-F16 13-16 50 <br/>  合 计 1100 <br/>  <br/>   <br/>  <br/>    在各层的配线间内,设110型电缆配线架、光纤配线架及必要的网络互连设备,110型电缆配线架由两部分组成:一部分用来端接干线(大对双绞电缆),另一部分用来端接水平干线。光纤配线架则用来端接干线光纤。<br/>  <br/>    4.干线子系统<br/>  <br/>    在该银行大楼的综合布线中j,计算机网络系统干线采用6芯62.5/125μm多模光缆,传出可达500Mbps以上,为今后计算机系统的应用提供了足够的裕量,最大限度地满足了高速率传输的需求。电话干线采用3类100对大对数双绞电缆,每层由楼层配线间配出一条线缆,可支持10兆传输速率,既满足目前需求,又为多媒体技术应用打下坚实的基础。保安监拉系统采用5类25对双绞电缆,每层由楼层配线间配一条线缆,可支持100M bps传输速率。<br/>  <br/>    5.设备间<br/>  <br/>    计算机网络采用2个光纤配线架(400A2)对整个大楼内的计算机进行统一管理。通过简单的跳线管理,可很方便地配置楼内计算机网络的拓补结构。<br/>  <br/>    程控电话和保安监控系统仍采用110型电缆配线架,通过跳线对终端设备进行管理。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jkclm 发表于 2009-5-6 14:30:00
银行跑 FDDI?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luolan 发表于 2009-5-6 15:28:00
呵呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城